verfasst von bastelix(R), 17.04.2020, 23:30 Uhr

» Hat mich jetzt auch interessiert, dashalb Google befragt:
» "85" ist der "default" Wert des Sensors den er ausgibt wenn noch keine
» Messung erfolgt ist!
» Meines Wissens nach muss eine Pause von min. 750mS zwischen "Start" der
» Messung und "Auslesen" des Messwertes liegen !
So in der Art steht es auch in meinem Quelltext-Kommentar, wie ich heute gelesen habe :-D Hatte aber auch gelegentlich (wirklich selten) 85°C Messwerte in der Datenbank, obwohl die Sensoren nur alle fünf Minuten abgefragt werden. Da das relativ selten der Fall war hab ich halt einen Filter programmiert, der via Konfiguration die 85°C-Messwerte verwirft.

» Die mit der 10- sind DS18S20. Das waren meine ersten ungeschützten im TO92.
Ah, super. Danke! Hab meinen Code angepasst und unterstütze jetzt DS18B20, DS18S20 und DS1822 via Hot-Plug (zumindest in der Theorie, zum Testen muss ich mir noch ein paar DS18S20 und DS1822 beschaffen:-) )

Coole Auswertung! Bei mir sieht die letzte Woche (DS18B20, DH22, BMP18) so aus. Länger als eine Woche kann mein Web-Interface noch nicht auswerten, da steht noch ein TODO im Quellcode ;-)



Gesamter Thread:

1-wire-bus - hubert, 15.04.2020, 21:56
1-wire-bus - bastelix(R), 15.04.2020, 23:55
1-wire-bus - simi7(R), 16.04.2020, 00:00
1-wire-bus - bastelix(R), 17.04.2020, 00:49
1-wire-bus - simi7(R), 17.04.2020, 07:35
1-wire-bus - bastelix(R), 17.04.2020, 23:30
1-wire-bus - simi7(R), 18.04.2020, 09:08
1-wire-bus, wen es interessiert - simi7(R), 18.04.2020, 13:01
1-wire-bus, wen es interessiert - bastelix(R), 18.04.2020, 22:53
1-wire-bus, wen es interessiert - hubert, 19.04.2020, 18:05