verfasst von Hartwig(R), 16.04.2020, 14:45 Uhr
(editiert von Hartwig am 16.04.2020 um 14:48)

die Überspannungsableiter haben ja eine begrenzte Lebensdauer. Im Fehlerfall könnten sie überhitzen, es besteht also Brandgefahr. Ich gehe mal davon aus, dass das die Sicherung ansprechen soll, wenn ein VDR länger niederohmig ist. Der VDR zwischen Phase und Neutralleiter sollte allerdings auch eine Sicherung im Stromkreis haben. Ich meine mich zu erinnern, dass eine Absicherung der VDRs sogar Vorschrift ist. Man findet zuweilen Schaltungen, in denen der Sicherung eine Glimmlampe parallel geschaltet ist. Ansonsten bedingt der das Ansprechen der Sicherung kein Sicherheitsrisiko, nur der Überspannungsschutz entfällt halt.....
Grüße
Hartwig



Gesamter Thread:

Schutzschaltung, warum die Sicherung? - Sel(R), 16.04.2020, 10:03
Schutzschaltung, warum die Sicherung? - icke, 16.04.2020, 10:55
Schutzschaltung, warum die Sicherung? - Hartwig(R), 16.04.2020, 14:45