verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 07.04.2020, 06:15 Uhr

» Hallo zusammen,
»
» aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die Leitung in
» den Keller absichert.
» Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde diese
» gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher vorher an
» der Leitung hängen, selektiv.
» Bevor ich jetzt einen E Fachmann hole, würde ich gerne klären ob dies über
» haupt mit einer Zuleitung möglich ist oder ob er mir eh sagt ich brauch
» eine zweite Leitung.

selektiv bedeutet ja, dass der vordere Schalter langsamer arbeitet, damit nachgeschaltete Sicherungselemente Zeit genug haben, den Stromfluss zu unterbrechen. Das widerspricht logischerweise dem Schutzprinzip, den Strom schnellstmöglich zu unterbrechen, um Stromunfälle ungefährlicher zu machen. So wäre die eine Leitung in die kleine Werkstatt ordentlich abgesichert, und alle anderen wären unsicherer. So etwas will niemand ernsthaft.



Gesamter Thread:

FI selektiv - Ciro 73, 06.04.2020, 01:27
FI selektiv - xy(R), 06.04.2020, 09:13
FI selektiv - Ciro 73, 06.04.2020, 23:47
FI selektiv - xy(R), 07.04.2020, 01:45
FI selektiv - $Gast$, 07.04.2020, 06:19
FI selektiv - $Gast$, 07.04.2020, 06:23
FI selektiv - Ciro 73, 07.04.2020, 18:12
FI selektiv - bigdie(R), 06.04.2020, 19:39
FI selektiv - Wolfgang Horejsi(R), 07.04.2020, 06:15