verfasst von Ciro 73 E-Mail, 06.04.2020, 01:27 Uhr

Hallo zusammen,

aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die Leitung in den Keller absichert.
Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde diese gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher vorher an der Leitung hängen, selektiv.
Bevor ich jetzt einen E Fachmann hole, würde ich gerne klären ob dies über haupt mit einer Zuleitung möglich ist oder ob er mir eh sagt ich brauch eine zweite Leitung.

Danke & Viele Grüße
Ciro



Gesamter Thread:

FI selektiv - Ciro 73, 06.04.2020, 01:27 (Elektronik)
FI selektiv - xy(R), 06.04.2020, 09:13
FI selektiv - Ciro 73, 06.04.2020, 23:47
FI selektiv - xy(R), 07.04.2020, 01:45
FI selektiv - $Gast$, 07.04.2020, 06:19
FI selektiv - $Gast$, 07.04.2020, 06:23
FI selektiv - Ciro 73, 07.04.2020, 18:12
FI selektiv - bigdie(R), 06.04.2020, 19:39
FI selektiv - Wolfgang Horejsi(R), 07.04.2020, 06:15