» » Habe jetzt mal eine Netzteilschaltung drangehängt, und da sieht man
» » deutlich, dass es die erwähnten Scheinkapazitäten gibt.
» » Bsp: eine der gemessen Kombinationen von d bis h ergab ca. 5,4 Volt AC
» bei
» » Directmessung am Trafo. Am Netztteil ergibt das plötzlich stabile 10 V
» DC.
»
»
» Ist natürlich Blödsinn. Hatte die Kondensatoren der Netzteilschaltung noch
» nicht entladen.
»
» Inzwischen habe ich drei 5-Watt Widerstände für die Messung direkt am
» Trafo gekauft.
» Das sind: 10 kOhm, 4,7 kOhm und 1kOhm. Wie soll ich jetzt vorgehen?
»
» Gruß, Jörg
10, 4.7 und 1kOhm sind meiner Einschätzung nach viel zu groß. Du mußt den Trafo niederohmig belasten, weil er ja auch einen niedrigen Innenwiderstand hat. Sagen wir mal der Trafo hat sekundär 3 ohm, dann würde ich den so mal eben aus dem Daumen gelutscht mit einmal mit 33 Ohm belasten und mit 47 Ohm, den jeweiligen Strom und die jeweilige Spannnungsdifferenz, dann ist Ri=dU/dI.
Und der Trafo ist eine Spannungsquelle, d.h. der Innenwiderstand des Trafos sollte über den Daumen gepeilt Faktor 10 kleiner sein als die Belastung (Spannungsanpassung).
--
greets from aix-la-chapelle
Matthes