Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) (Elektronik)

verfasst von gast, 19.02.2020, 06:23 Uhr

» Abend,
» bigdie, danke für die Erläuterung mit dem Fehlerstrom. Im Schuppen verwende
» ich hauptsächlich Geräte wie Labornetzteile, Trenntransformatoren,
» Oszilloskope, Funktionsgeneratoren usw. die ich alle im Labortischaufsatz
» integriert habe (der Labortisch verfügt auch über einen FI und LSS).
» Ansonsten nutze ich im Schuppen meine Standbohrmaschine, Lupenleuchte,
» Akkuladegeräte, Radio und selten auch mal meinen PC. Meistens nutze ich
» aber höchstens 2-3 Geräte gleichzeit, selten mal mehr.
»
» Also ist es besser für mich einen FI mit 30mA zu verwenden?
ja
Ein 10mA darf schon bei einem Fehlerstrom von 5mA auslösen und da sind wir dann schon mal in der Nähe der
normalen Ableiterströme durch Geräte der Schutzklasse 1, speziell wenn Netzfilter enthalten sind.
Die Verfügbarkeit der Versorgung ist ja auch ein Thema.

Viel wichtiger wäre der Typ. Wenn es dein Budget zulässt verwende einen Typ B. Damit sind auch Gleichfehlerströme erfasst
und es ist das Restrisiko vermieden, dass durch einen kleinen Gleichfehlerstrom dein FI vom Typ A aufmagentisiert wird und im
Fehlerfall dann versagt.
Ist hat die Frage ob dir die Kosten deine Sicherheit wert ist.

Die Vorsicherung im Haus ist unkritisch. Umbauen auf eine Schmelzsicherung (25, oder 35 A) hilft bei der Selektivität deutlich.
Der Nennstrom kann durchaus höher gewählt werden.
Das Kabel zur Hütte muss gegen Überlast und Kurzschluss geschützt werden.
Das Schutzorgan im Haus hat nur mehr die Aufgabe das Erdkabel gegen
Kurzschluss zu schützen - daher ist die Nennstromstärke nicht so relevant und 35A wären auch ok.

Den Fehlerfall Überlast erledigt der Unterverteiler in der Hütte. Dort bleibt der Nennstrom auf 16A
(I2 = Inenn * 1,45) = 23A (maximal 1 Stunde)
Wo der Überlastschutz sich befindet ist egal. Im Haus oder in der Hütte.
Was du dann aber nicht mehr machen darfst, aus dem Kabel noch was versorgen (oder dort wieder einen Überlastschutz einbauen)

Ein lokaler Anlagenerder wäre aus Sicht der EMV auch kein Fehler.



Gesamter Thread:

Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 18.02.2020, 19:38
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Offroad GTI(R), 18.02.2020, 19:57
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 19:59
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Theo., 18.02.2020, 20:12
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 18.02.2020, 20:50
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 22:11
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 22:13
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 22:06
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Theo., 18.02.2020, 22:35
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Wolfgang Horejsi(R), 18.02.2020, 22:52
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 18.02.2020, 23:01
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - gast, 19.02.2020, 06:23
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 19.02.2020, 13:58
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Wolfgang Horejsi(R), 19.02.2020, 07:54
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - simi7(R), 19.02.2020, 08:39
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 19.02.2020, 13:52
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - cmyk61(R), 19.02.2020, 00:41
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 19.02.2020, 11:30