Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) (Elektronik)
» Guten Tag,
» ich möchte die komplette Elektrik in meinem Schuppen erneuern.
» Momentan wird der Schuppen nur mit einer B20 Vorsicherung im
» Hausanschlussraum abgesichert. Da ich gerne im Schuppen bastel und rumlöte,
» möchte ich mich natürlich gut absichern.
»
» Nun möchte ich im Schuppen eine Unterverteilung einbauen mit FI und LSS.
» Mir ist wichtig, das, falls eine Sicherung auslöst, dies NUR im
» Unterverteiler im Schuppen auslöst und nicht im Hausanschlussraum.
»
» Aktuell ist im Hausanschlussraum eine B20-Sicherung verbaut. Im Schuppen
» ist keinerlei Absicherung. Der Schuppen soll mit einem 5x2,5mm² Erdkabel
» versorgt werden (lässt sich nicht mehr ändern, das Kabel ist teilweise
» schon verlegt, nur noch nicht angeschlossen).
»
» Ich dachte da an folgende Kombination der Unterverteilung für den
» Schuppen:
» LSS: B16 (3-Polig)
» FI: 16/0,01(3-Polig)
»
» Kann man das so machen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
» Wie gesagt, mir ist vorallem die Sicherheit wichtig und dass die
» Sicherungen nur im Schuppen ausgelöst werden statt im HAR.
» Ich würde das dann alles vorbereiten und von einem Elektriker anschließen
» lassen.
Warum nicht einen 30mA RCD statt 10mA? Braucht man im Schuppen 16A? Waschmaschine und Geschirrspüler werden da nicht stehen. Man könnte auch über 6A nachdenken.