verfasst von bigdie(R), 18.02.2020, 22:13 Uhr

» »
» » Und was sagt ihr zum Bemessungsfehlerstrom von 10mA? Gibt es da
» » irgendwelche "Nebeneffekte" oder Nachteile?
» Kommt darauf an, was alles dran kommt. Jedes Gerät hat mitunter auch einen
» geringen Fehlerstrom Schutzklasse 2 Geräte dürfen 0,5mA haben SK 1 glaub
» 2,5mA. Ein 10mA FI löst bei 6-7mA aus. Sprich wenn du 3 Geräte anschließt,
» die gerade so in der Norm liegen bist du an der Grenze. Allerdings sind die meisten Geräte da besser, aber Boiler, Heizpatronen und solcher Kram mit Keramikisolation ist da oft an der Grenze oder auch drüber.



Gesamter Thread:

Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 18.02.2020, 19:38 (Elektronik)
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Offroad GTI(R), 18.02.2020, 19:57
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 19:59
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Theo., 18.02.2020, 20:12
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 18.02.2020, 20:50
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 22:11
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 22:13
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 22:06
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Theo., 18.02.2020, 22:35
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Wolfgang Horejsi(R), 18.02.2020, 22:52
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 18.02.2020, 23:01
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - gast, 19.02.2020, 06:23
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 19.02.2020, 13:58
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Wolfgang Horejsi(R), 19.02.2020, 07:54
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - simi7(R), 19.02.2020, 08:39
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 19.02.2020, 13:52
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - cmyk61(R), 19.02.2020, 00:41
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 19.02.2020, 11:30