verfasst von bigdie(R), 18.02.2020, 22:11 Uhr

»
» Und was sagt ihr zum Bemessungsfehlerstrom von 10mA? Gibt es da
» irgendwelche "Nebeneffekte" oder Nachteile?
Kommt darauf an, was alles dran kommt. Jedes Gerät hat mitunter auch einen geringen Fehlerstrom Schutzklasse 2 Geräte dürfen 0,5mA haben SK 1 glaub 2,5mA. Ein 10mA FI löst bei 6-7mA aus. Sprich wenn du 3 Geräte anschließt, die gerade so in der Norm liegen bist du an der Grenze.



Gesamter Thread:

Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 18.02.2020, 19:38
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Offroad GTI(R), 18.02.2020, 19:57
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 19:59
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Theo., 18.02.2020, 20:12
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 18.02.2020, 20:50
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 22:11
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 22:13
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 18.02.2020, 22:06
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Theo., 18.02.2020, 22:35
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Wolfgang Horejsi(R), 18.02.2020, 22:52
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 18.02.2020, 23:01
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - gast, 19.02.2020, 06:23
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 19.02.2020, 13:58
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Wolfgang Horejsi(R), 19.02.2020, 07:54
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - simi7(R), 19.02.2020, 08:39
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - bigdie(R), 19.02.2020, 13:52
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - cmyk61(R), 19.02.2020, 00:41
Unterverteilung Schuppen (FI, LSS) - Hans Wurst, 19.02.2020, 11:30