verfasst von bigdie(R), 16.02.2020, 11:44 Uhr
(editiert von bigdie am 16.02.2020 um 11:46)

» » Gibt aber noch eine einfache Infrarot LED, die 10000
» » Impulse pro kWh liefert mit 1ms Impulsbreite.
»
» » Eine Led und vorwiderstand an den Open Kollektor Ausgang, einen 9V Block
» » ans Steckbrett und die Fotodiode mal an den Zähler gehalten und siehe
» da,
» » meine LED blinkt.
»
» Interessant, hast Du mal getestet, ob der Geber im Zähler auf die
» theoretischen 1kHz zu bringen ist? :-D
Theoretisch gehen ja 63 A x230V =14490W x3 Phasen =43470W. Sind in einer Stunde 43,47 kWh x 10000 impulse sind 434700 Impulse /60 =7245 in einer Minute /60 sind 120,75 in einer Sekunde Da vor meinem Zähler aber nur ein 32A Hauptsicherungsautomat (SLS) sitzt, schaffe ich also nicht viel mehr als die Hälfte. Aber bei 1ms Impulsbreite schaffst du auch nicht 1khz, denn dann hast du ein Dauersignal:-D
» »
»
» » Jetzt kommt als nächstes die Umsetzung. Platine, basteln usw. Die
» Impulse
» » gehen dann zu einer Siemens Logo.
»
» Dann wird “smart home“ interessant. Bisherige sogenannte Lösungen für Licht
» und Heizung sind nett, Videoüberwachung ziemlich witzlos. Eine
» Verbrauchskontrolle bringt da u.U. neue Möglichkeiten...was soll die Logo
» denn mit den daten machen, hast Du schon eine Projekt-Idee?
Nicht wirklich. Zunächst einmal kann man die Daten loggen und z.B. alle 15min auf SD Karte schreiben. Man könnte auch über den Webserver aktuelle Leistung, Verbrauch diese Tags, vom Vortag Woche und Monat anzeigen lassen. Genau genommen ist es eine Spielerei, sparen tut das erst einmal nichts. Die Logo kommt ehrlich gesagt auch aus einem anderen Grund in den Zählerschrank. Ich habe schon seit mehr als 10 Jahren ein 4kW Dieselaggregat und kann mein Haus damit Notversorgen. Das hab ich in dieser Zeit 2x gemacht. Das 1. Mal 45min bei Nacht und beim 2. Mal 3 Stunden bei Tag. Ist jetzt 14 Monate her. Beim 2. Mal hab ich dann gemerkt, das ich nicht einmal eine Kontrolleuchte habe, welche mir anzeigt, ob der Strom wieder da ist. Beim 1. Mal brauchte ich ja nur aus dem Fenster schauen, ob Licht bei den Nachbarn leuchtet aber bei Tag funktioniert das nicht. Ich habe also den Deckel am Umschalter geöffnet und bin alle halbe Stunde in den Keller gelaufen um mit dem Duspol zu prüfen. Deshalb sol so ein 3-Phasenwächter in den Schrank. Das Problem, das ich die Verteilung öffnen muss ist dann weg, aber in den Keller traben müsste ich trotzdem. Und deshalb die Logo, da kann ich oder mein Bruder am Smartfone, Tablet oder PC nachschauen ob der Strom wieder da ist. Da mein Licht in der Wohnung auch von einer Logo geschalten wird, könnte ich das z.B. auch flackern lassen, wenn der Strom wieder da ist. Der Rest ist dann nur, damit die Logo auch so etwas Beschäftigung hat:-D



Gesamter Thread:

Testtage - bigdie(R), 15.02.2020, 13:21 (Elektronik)
Testtage - schaerer(R), 15.02.2020, 14:28
Testtage - Sel(R), 15.02.2020, 14:55
Testtage - bigdie(R), 23.02.2020, 19:42
Testtage - Hartwig(R), 15.02.2020, 19:14
Testtage - bigdie(R), 16.02.2020, 11:44
Testtage - bigdie(R), 27.02.2020, 05:50
Testtage - Steffen, 15.02.2020, 23:48