verfasst von Thomas Diener E-Mail, 16.01.2020, 09:17 Uhr

» - C-Control Station Conrad 12 51 13, nur im Testbetrieb auf dem
» Arbeitstisch gelaufen. Ich habe eben die Einheit nochmal mit dem Netz
» verbunden und sichergestellt, dass sie startet und auf Tastatureingaben
» reagiert, ein Relais anzieht und man den Beeper hört. Mehr kann ich nicht
» testen, da die Peripherie nicht mehr existiert. Zur C-Control Station
» gehören: Handbuch (DIN A4 Ausdruck); CD "Utility Collection IV" 10/2002 mit
» Tools, Demos und Manuals, 2 Temperatursensoren AD592 mit 2m Anschlußkabel,
» RS232 Schnittstellenkabel (DB9 und Drahtenden mit AEs für
» Klemmleistenanschluß der Station), Netzkabel für Klemmleistenanschluß.
» - C-Control Basic Unit Conrad 95 05 72 in Originalverpackung, bisher nie in
» Betrieb genommen. Mit CD wie bei der Station, A5 - Originalhandbuch,
» RS232-Kabel (2x DB9), DB9 > 10p Mainboard Stecker für PC-Anschluß.
» Ich habe mal die mittleren Preise bei Ebay angesehen, AD592 kosten bei
» Reichelt/Conrad >5€ das Stück. Dann sage ich mal knapp 50% des Ebay-Preises
» - also 35€ für alles mit Porto und Verpackung....
» »
» Viele Grüße
» Hartwig

OK!

Meine email-Adresse ist : dietho@gmx.net

Wegen der Überweisungsdaten!

Gruß
T.D.



Gesamter Thread:

Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 10.01.2020, 19:08 (Schaltungstechnik)
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 10.01.2020, 19:13
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - gast, 10.01.2020, 20:23
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - simi7(R), 10.01.2020, 20:30
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Wolfgang Horejsi(R), 10.01.2020, 22:59
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 11.01.2020, 11:44
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 11.01.2020, 14:41
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - olit(R), 11.01.2020, 14:59
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 11.01.2020, 16:05
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 11.01.2020, 19:17
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 11.01.2020, 19:29
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 11.01.2020, 19:34
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 11.01.2020, 21:09
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 11.01.2020, 23:03
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 12.01.2020, 10:27
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 12.01.2020, 11:10
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 12.01.2020, 13:21
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - xy(R), 12.01.2020, 15:57
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - r2d3(R), 13.01.2020, 14:19
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 17:05
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - r2d3(R), 13.01.2020, 20:08
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 23:29
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - r2d3(R), 14.01.2020, 17:37
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 00:16
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 12:25
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 14.01.2020, 11:25
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 14.01.2020, 12:07
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Strippenzieher(R), 14.01.2020, 12:33
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 14.01.2020, 15:11
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 14.01.2020, 12:21
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 14.01.2020, 15:50
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 16:44
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 15.01.2020, 16:51
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Hartwig(R), 16.01.2020, 01:21
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 16.01.2020, 09:17
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 17:41
Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor - Thomas Diener, 13.01.2020, 17:43