Hallo Pitsch,
» Ringkerntrafo 30 VA 11.5 VAC
Ein solch kleiner Ringkerntrafo (RKT) hat keinen kritischen Einschaltstrom,
der evtl. eine Sicherung fliegen lassen würde.
» im Falle, dass beim Einschalten, grade der Scheitelpunkt der Netzspannung
» getroffen wird, der Strom-Schock etwas gebremst wird.
Gerade dann, wenn man im Spannungsmaximum einschaltet, ist der Stromstoß
am geringsten. Der ungünstigste Zeitpunkt ist der Nulldurchgang.
Grund: Wenn Du Dir zwei um 90° verschobene Sinuskurven aufmalst, siehst Du
es sofort. Beim Spannungsmaximum ist der Strom Null und steigt dann auf das
Maximum an, während die Spannung auf Null abfällt.
Anders beim Nulldurchgang der Spannung: In der Zeit von 0 bis 90° steigt neben
der Spannung aucht schon der Strom, so dass in der Zeit von 90° bis 180° zu wenig
Magnetfeld übrig bleibt, dem Strom entgegenzuwirken. Die Folge ist eine Stromspitze.