Kabeltyp H05RR-F 7Gx0,75 (Schaltungstechnik)
» » » Ist sowas überhaupt zulässig (wegen nur einem Schutzleiter)
» »
» » Bei Drehstrom gar kein Problem.
» »
» » Und auch die Belastbarkeit ist deutlich auf der sicheren Seite.
» »
» »
» https://www.lappkabel.de/fileadmin/catalog/2010_de_pdf/T12_Belastbarkeit_Grundtabelle_Reduktionstabellen.pdf
»
» Nee, nach der Tabelle (Spalte B) sind 6 Ampere die maximal zulässige
» Belastung. Oder denkst du ich kann Spalte C anwenden?
Ja.
» Wie sieht es aus mit
» den Umrechnungsfaktoren, sind ja 6 Leitungen und nicht nur drei Stück?
Es sind bei Drehstrom nur drei.
» Im Prinzip egal, die 6 Ampere gehen in jeden Fall