Unterdimensionierter Trafo (Schaltungstechnik)
» » Hier noch ein Problem. Brauche eine zuverlässige Steckverbindung für 2x
» 25
» » Ampere DC 24 Volt (incl. Sicherheit)
» Wenn du 25A "echten" (also geglätteten) Gleichstrom willst, genügt dein
» 600VA Trafo nicht.
»
» Von 2x25A ganz zu schweigen.
»
» Die 16A aus deinem Feldversuch, entspechen da schon eher einem
» realistischen Dauerstrom.
Für eine Heizung wird der den eigentlich nicht glätten müssen. ohne Stabilisierung bräuchte er sonst auch eher 18 oder 19V Sekundärspannung.
Gesamter Thread:
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel, 10.12.2019, 18:27
Sicherheit beim Ringtransformator - bigdie, 10.12.2019, 20:21
Sicherheit beim Ringtransformator - Altgeselle, 11.12.2019, 09:52
Sicherheit beim Ringtransformator - Hartwig, 11.12.2019, 13:51
Sicherheit beim Ringtransformator - Altgeselle, 11.12.2019, 15:01
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel, 11.12.2019, 19:04
Sicherheit beim Ringtransformator - bigdie, 11.12.2019, 19:31
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel, 12.12.2019, 06:54
Sicherheit beim Ringtransformator - Wolfgang Horejsi, 12.12.2019, 03:38
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel, 12.12.2019, 06:53
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI, 12.12.2019, 08:39
Unterdimensionierter Trafo - bigdie, 12.12.2019, 15:38
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI, 12.12.2019, 17:42
Unterdimensionierter Trafo - bigdie, 12.12.2019, 19:25
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI, 13.12.2019, 09:00
Unterdimensionierter Trafo - xy, 13.12.2019, 09:53
Unterdimensionierter Trafo - Sel, 14.12.2019, 14:30
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI, 15.12.2019, 11:22
Unterdimensionierter Trafo - bigdie, 15.12.2019, 16:34
Unterdimensionierter Trafo - Sel, 18.12.2019, 20:16
Unterdimensionierter Trafo - xy, 18.12.2019, 20:50
SELV PELV FELF - gast, 12.12.2019, 06:37
SELV PELV FELF - Sel, 12.12.2019, 06:53