Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

SELV PELV FELF (Schaltungstechnik)

verfasst von gast, 12.12.2019, 06:37 Uhr

Deine Überlegungen zu den elektrischen Schutzmaßnahmen sind das Betriebsmittel Heizung mit Kleinspannung zu betreiben.
Das ist schon mal eine Gute Idee. Die Kleinspannung darf maximal 50V AC oder 120V DC betragen - das passt.
Entscheidend ist nun mit welcher Güte wird die Kleinspannung erzeugt - mit deinem Ringkerntrafo.

Als Kleinspannung ist aber nur eine SELV oder PELF zulässig, wenn diese Kleinspannung gleichzeitig die Schutzmaßnahme ist.
Ich fürchte dein Trafo erzeugt aber nur eine FELV Spannung ist daher als Schutzmaßnahme für das Betriebsmittel Heizung nicht erlaubt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleinspannung

Die Isolation auf der Kleinspannungsseite würde ich mal so ausführen wie bei der Anwendung von SELV gefordert ist.
Die Kleinspannung würde ich erden sowie mit einer exakt bemessenen Sicherung auszustatten und so zumindest eine Mindestsicherheit
zu erlangen. Wenn deine Quelle (=Ringkerntrafo) durch einen Isolationsdefekt plötzlich keine Kleinspannung mehr liefert
(weil es vermutlich kein Trafo mit sicherer elektrischen Trennung ist) würde die zu hohe Spannung
1.) durch die Isolation "gebändigt" werden
2.) im Fall eines Isolationsdefektes einen Erdschluss auslösen und das Schutzorgan beendet die Gefahr
3.) die 24V Heizung wird ja nicht von irgend jemanden in der Hand gehalten so dass man sich elektrisieren könnte



Gesamter Thread:

Sicherheit beim Ringtransformator - Sel(R), 10.12.2019, 18:27
Sicherheit beim Ringtransformator - bigdie(R), 10.12.2019, 20:21
Sicherheit beim Ringtransformator - Altgeselle(R), 11.12.2019, 09:52
Sicherheit beim Ringtransformator - Hartwig(R), 11.12.2019, 13:51
Sicherheit beim Ringtransformator - Altgeselle(R), 11.12.2019, 15:01
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel(R), 11.12.2019, 19:04
Sicherheit beim Ringtransformator - bigdie(R), 11.12.2019, 19:31
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel(R), 12.12.2019, 06:54
Sicherheit beim Ringtransformator - Wolfgang Horejsi(R), 12.12.2019, 03:38
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel(R), 12.12.2019, 06:53
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI(R), 12.12.2019, 08:39
Unterdimensionierter Trafo - bigdie(R), 12.12.2019, 15:38
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI(R), 12.12.2019, 17:42
Unterdimensionierter Trafo - bigdie(R), 12.12.2019, 19:25
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI(R), 13.12.2019, 09:00
Unterdimensionierter Trafo - xy(R), 13.12.2019, 09:53
Unterdimensionierter Trafo - Sel(R), 14.12.2019, 14:30
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI(R), 15.12.2019, 11:22
Unterdimensionierter Trafo - bigdie(R), 15.12.2019, 16:34
Unterdimensionierter Trafo - Sel(R), 18.12.2019, 20:16
Unterdimensionierter Trafo - xy(R), 18.12.2019, 20:50
SELV PELV FELF - gast, 12.12.2019, 06:37
SELV PELV FELF - Sel(R), 12.12.2019, 06:53