Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Sicherheit beim Ringtransformator (Schaltungstechnik)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 10.12.2019, 18:27 Uhr
(editiert von Sel am 10.12.2019 um 18:46)

Hallo,

bin am Einbau meines fetten Ringkerntrafos (600VA/24V/Sedlbauer RSO 861206). Der Trafo kommt auf eine 5mm starke Aluplatte, welche gleichzeitig diverse siliziumhaltige Arbeitstiere kühlt. Als Gehäuse mache ich Sperrholz 12mm stark drumrum, oben mit fast ganzflächigem Ausschnitt, abgedeckt mit Alulochblech (da soll das bissel Wäre raus).

Ein Test unter voller Last (16A Strom bei gleichgerichteten 24V und ca. 14000µF Stützkondensatoren) ergab eine handwarme Alu-Montageplatte, der Trafo war nach 24 Stunden mit 32°C dabei. Gemessen mit Infrarotthermometer. Auch wenn ich das Lochblech oben am Gehäuse komplett abdecke mit Holz, wirds nur 5°C wärmer am Trafo. Ich mache mir also wegen dem Holzgehäuse keine Sorgen. Ach so, im Bastelzimmer hatte ich stolze 24°C, auch nächtens, also fast konstant. Und damit wirds auch im Sommer kaum viel höher gehen mit der Temperatur, sagen wir mal auf 30°C. Ich bastele mir noch den Versuchsaufbau zusammen, mit dem ich mein Trafogehäuse auf eine Umgebungstemperatur von 35°C bringen kann. Mal sehen was dann passiert. Eventuell ändere ich noch die Einbaulage. Fotos kommen auch noch...

Muß ich eigentlich für den Aufbau, also für mein Gerät insgesamt, einen Schutzleiter vorsehen? Oder reicht hier eine zweiadrige Netzzuleitung? Der Trafo versorgt ja lediglich eine 380-Watt-Heizung und bissel Steuerelektronik. Die Netzzuleitung wollte ich über eine Einschaltstrombegrenzung (zeitverzögertes Relais mit strombegrenzendem Widerstand) und Steuerleitung (Schwachstrom von Steuerelektronik, kleiner Printtrafo versorgt die Sache) einschalten, zweipolige Trennung und Netzsicherung. Zusätzlich wird die Temperatur des Trafos mittels eines auf die Wicklungen aufgeklebten Bimetallschalters 60°C überwacht und im thermischen Fehlerfall die Netzspannung direkt gekappt. Insgesamt funktioniert die Trafoeinheit ähnlich einem ferngesteuerten "Steckernetzteil". Ja, einen Schaltplan male ich auch noch...

Am Gerät selbst (wo die Heizung drin ist) soll nur Niederspannung sein. Dort ist auch alle Steuerelektronik. Letztendlich wird das Gerät ein etwas luxeriöser Wärmeschrank mit paar Zusatzfunktionen :-D Kann sein das am Wärmeschrank selbst (aber niemals am Trafogehäuse, das steht sicher) auch mal Wasser sein Unwesen treibt, das sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, auch Temperaturen bis so 75°C. Daher soll eben dort komplett alles Niederspannung sein. Einzigste Stelle mit Netzspannung ist das Trafogehäuse. Und eben diese Aluplatte untendran. Also, Schutzleiter an die Platte, ja oder nein?

Boah - viel Text! :-D :-D :-D

LG Sel

Edit:
Ein Datenblatt vom Trafo finde ich nicht, nur das:




Gesamter Thread:

Sicherheit beim Ringtransformator - Sel(R), 10.12.2019, 18:27
Sicherheit beim Ringtransformator - bigdie(R), 10.12.2019, 20:21
Sicherheit beim Ringtransformator - Altgeselle(R), 11.12.2019, 09:52
Sicherheit beim Ringtransformator - Hartwig(R), 11.12.2019, 13:51
Sicherheit beim Ringtransformator - Altgeselle(R), 11.12.2019, 15:01
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel(R), 11.12.2019, 19:04
Sicherheit beim Ringtransformator - bigdie(R), 11.12.2019, 19:31
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel(R), 12.12.2019, 06:54
Sicherheit beim Ringtransformator - Wolfgang Horejsi(R), 12.12.2019, 03:38
Sicherheit beim Ringtransformator - Sel(R), 12.12.2019, 06:53
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI(R), 12.12.2019, 08:39
Unterdimensionierter Trafo - bigdie(R), 12.12.2019, 15:38
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI(R), 12.12.2019, 17:42
Unterdimensionierter Trafo - bigdie(R), 12.12.2019, 19:25
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI(R), 13.12.2019, 09:00
Unterdimensionierter Trafo - xy(R), 13.12.2019, 09:53
Unterdimensionierter Trafo - Sel(R), 14.12.2019, 14:30
Unterdimensionierter Trafo - Offroad GTI(R), 15.12.2019, 11:22
Unterdimensionierter Trafo - bigdie(R), 15.12.2019, 16:34
Unterdimensionierter Trafo - Sel(R), 18.12.2019, 20:16
Unterdimensionierter Trafo - xy(R), 18.12.2019, 20:50
SELV PELV FELF - gast, 12.12.2019, 06:37
SELV PELV FELF - Sel(R), 12.12.2019, 06:53