ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( (Schaltungstechnik)

verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 07.12.2019, 12:21 Uhr

» » Ich habe heute mal einen blanken und frei im Raum hängenden 1,5mm² Draht
» » mit 10A belastet. Die Temperatur erhöhte sich dabei innerhalb von
» wenigen
» » Minuten um 5°C.
»
» Habe das nun mit 2,5mm² gemacht. Der Draht war ca. 1 Meter lang, ich jagte
» 16 Ampere drüber. Habe keine zusätzliche Erwärmung messen können. Da in der
» Anwendung Umgebungstemperaturen knapp über 75°C herrschen, nehme ich an das
» sowas dann gut geht. Die Drähte werden nur verlötet, geht leider nicht
» anders (sonst steigt der Aufwand ins Unendliche...).
»
» LG Sel

Zum Löten sollte man zumindestens bleifrei arbeiten, da ist der Schmelzpunkt höher. Das Anpressen von Flachsteckern oder Schraubösen wäre sicher kein unermesslicher Aufwand.