ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( (Schaltungstechnik)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 07.12.2019, 10:08 Uhr

» Ich habe heute mal einen blanken und frei im Raum hängenden 1,5mm² Draht
» mit 10A belastet. Die Temperatur erhöhte sich dabei innerhalb von wenigen
» Minuten um 5°C.

Habe das nun mit 2,5mm² gemacht. Der Draht war ca. 1 Meter lang, ich jagte 16 Ampere drüber. Habe keine zusätzliche Erwärmung messen können. Da in der Anwendung Umgebungstemperaturen knapp über 75°C herrschen, nehme ich an das sowas dann gut geht. Die Drähte werden nur verlötet, geht leider nicht anders (sonst steigt der Aufwand ins Unendliche...).

LG Sel



Gesamter Thread:

ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Sel(R), 02.12.2019, 21:02
ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Wolfgang Horejsi(R), 02.12.2019, 23:20
ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Nils, 03.12.2019, 12:11
ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Wolfgang Horejsi(R), 06.12.2019, 11:52
ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( - Sel(R), 07.12.2019, 10:08