Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

NC oder NO? Drahtbruchsicherheit in FUP (Schaltungstechnik)

verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 04.12.2019, 08:50 Uhr

Hallo,
beide Lösungen (NO oder NC) sind möglich. Je nach dem, ob du Drahtbruch oder Kurzschluss des Ausgangs
nach +Ub oder Masse für wahrscheinlicher hälst, ist die eine oder die andere Variante "etwas sicherer".

Wenn es wirklich sicher ein soll, muss die Einweglichtschranke (Sender/Empfänger in getrennten Gehäusen)
testbar sein. Dazu wird zyklisch bei nicht unterbrochenem Lichtweg der Sender kurz abgeschaltet und
der Zustandswechsel des Empfängers registriert.

Grüße
Altgeselle



Gesamter Thread:

NC oder NO? Drahtbruchsicherheit in FUP - Florian1997, 03.12.2019, 23:21 (Schaltungstechnik)
NC oder NO? Drahtbruchsicherheit in FUP - Gast, 03.12.2019, 23:25
NC oder NO? Drahtbruchsicherheit in FUP - ollanner(R), 04.12.2019, 07:25
NC oder NO? Drahtbruchsicherheit in FUP - Altgeselle(R), 04.12.2019, 08:50