ich komme mit Strombelastung Kupferkabel nicht klar :-( (Schaltungstechnik)

verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.12.2019, 10:45 Uhr
(editiert von cmyk61 am 03.12.2019 um 10:52)

Hallo Sel,

´s kommt drauf an...

Wie Wolfgang schon schrieb: die Angaben in den Tabellen beziehen sich in der Regel auf die Einwirkung der Wärme auf die Isolation des Drahtes, der Leitung.

Für einen reinen Kupferdraht und dessen elektrischen und mechanischen Paramter sind derlei "niedrige" Temperaturen nicht sonderlich relevant.
Die Widerstandserhöhung und die Längenänderung dürften sich für Deinen Anwendungsfall in Grenzen halten.
Ich würde vielleicht vermeiden, dass der Draht zu stramm eingespannt ist damit etwas Bewegung drin sein darf (siehe Freileitungen und deren variablen Durchhang Sommer vs Winter ;-) ) Auch Heizungsbauer kennen das Problem der Längenänderung von Rohren und Maßnahmen um dies zu kompensieren.

Ich würde mein Augenmerk auf die Beeinflussung von Klemmstellen durch den Wärmeeintrag, Berührungssicherheit (Verbrennung), und ggf. mechanische Belastung lenken.
Typische Beispiele hierbei sind Elektro-Wärmegeräte wie Fön, Heizlüfter, Toaster, Nachtspeicheröfen etc.
Gerade bei Nachtspeicheröfen entstehen recht hohe Temperaturen auch und insbesondere an den Klemmen, Thermoschütz, Schaltern....
Mechanisch stabiles Material und auch geeignete Ummantlung der Leitungen aber auch Schutz gegen Berührung durch Mensch und andere Komponenten sind hier geboten.
Blanke Drähte indes würde ich lediglich gegen Berühren durch geeignete Maßnahmen schützen. Auch ein Hinweisschildchen - ACHTUNG HEISS - hilft im Servicefall besondere Sorgfalt walten zu lassen.

Vielleicht hilft das Dir bei Deinen Überlegungen weiter.
Viel Spass
Ralf

»
» diese Tabellen, ich sehe da nicht durch...
»
» Wenn ich eine einadrige starre blanke und freiliegende Kupferleitung mit
» 1,5 mm² Querschnitt (oder 2,5 mm² als Alternative) in einer Umgebung mit
» 90°C mit Strom belaste, wie hoch darf der Strom dann maximal sein, ohne das
» sich der Leiter zusätzlich nennenswert erwärmt? Leitungslänge ca. 50cm. Als
» Strom ist da Gleichstrom bei 24 Volt angedacht.
»
» Nein, ist keine Hausaufgabe, bin mehrere Jahrzehnte aus der Schule raus
» ;-)
»
» LG Sel