verfasst von bigdie(R), 09.09.2019, 10:58 Uhr

» Damit keiner sagt, Na dann dreht sich der Motor nicht, mal eine rein
» ohmsche Last angenommen. Also Heizwendel oder sowas.
»
» Vielen Dank schon mal für alle infos.
Ist ganz einfach, angenommen du hast eine in Dreieck geschaltene Drehstromheizung. Dann sind das ja 3 einzelne 400V Heizungen. Nimmst du eine Phase weg, läuft eine der 3 Heizungen genauso weiter wie vorher. Die 2 anderen hängen in Reihe an 400V, bekommen also jeweils 200V. Angenommen die gesamtheizung hat 6kW (3x2kW) hast du bei einer fehlenden Phase 2kW für die, die 400V bekommt und die beiden anderen haben ja die halbe Spannung. Halbe Spannung = halber Strom = 1/4 der Leistung. 2kW/ 4 =0,5 kW und davon 2 Stück sind 1kW. + 2kW von der die 400V bekommt macht also eine Gesamtleistung von 3kW. Stimmt natürlich nicht ganz genau, weil Heizwendeln ja PTC Verhalten haben. Kleine Temperatur bedeutet auch kleinerer Widerstand. Aber in Etwa stimmt das so. Wurde auch bei älteren hydraulischen Durchlauferhitzern nicht anders gemacht. Die hatten auch vorn einen Umschalter auf halbe Leistung.