verfasst von bigdie(R), 12.08.2019, 13:29 Uhr
(editiert von bigdie am 12.08.2019 um 13:31)

» Hallo, was passiert, wenn ich in einer Garage feine USV für den
» elektrischen Garagenöffner ohne mechanische Garagennotöffnung installiert
» habe (soll man nicht machen) und die USV ausfällt und der normale Strom
» wieder funktioniert, erhält der Garagenmotor wieder Strom? und wie
» funktioniert das mit dem Durchschleifen der USV.
» Muß man beim Garagentor (laienhafte Vorstellung, ich weiß) den
» Garagenmotorstecker "verdoppeln", heißt einen Stecker in die 230
» Volt-Netzversorgung und ein Stecker in die USV.
»
» Strom wird normalerweiser über die Netzversorgung geliefert, fällt der
» Strom kurzfristig aus, dann liefert die USV Strom oder verbindet man den
» Motor mit der USV, die durchgeschliffen ist, Motor erhält von der USV
» strom, wenn das Netz schwächelt und was passiert, wenn die USV
» ausfäät-siehe Anfang-erhält der Motor Strom über die USV, obwohl defekt.
»
» M ir ist klar, dass ich laienhafte Kenntnisse habe und etwas umständlich
» die Fragen gestellt habe. Ist es trotzdem möglich darauf eine einfache
» Antwort für eine Elektroniklaien zu erhalten?
»
» Vielen Dank im voraus
» Peter Meißner
Die meisten preiswerteren USVs schleifen die Netzspannung einfach durch, wenn sie vorhanden ist. Und erst, wenn das Netz ausfällt, starten sie den Wechselrichter, schalten um und machen den Akku leer. Ist dieser leer oder die Netzspannung kommt vorher wieder, dann wird diese wieder auf den Ausgang durchgeschalten. Problem ist eher, das du das Teil dort einbaust und vergisst, und wenn dann in 10 Jahren mal Stromausfall ist, dann ist der Akku platt und der Nutzen gleich 0 :-D
Dazu kommt noch, das die Akkus mit zunehmender Kälte ein Problem haben. Wenn die Garage also nicht beheizt ist, ist der Platz für die USV eher ungünstig.