Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wechselstromklingel / potentialfreien Kontakt schalten (Elektronik)

verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 22.07.2019, 09:03 Uhr

Hallo Matthias,

» ich habe folgende Situation:
» Wir haben eine 12V AC Klingelanlage - ich möchte nun bei betätigen des
» klingeltasters, paralell zur klingel einen potentialfreien Kontakt
» schalten:
»
» ich bin wie folgt vorgegangen:
»
» Paralell zur klingel einen 12V Brückengleichrichter und danach ein 12V DC
» Relais, welches mir dann den Kontakt schaltet - Problem hierbei ist, dass
» wie Zeit in welcher der Taster der klingel gedrückt wird nicht ausreicht,
» das Relaise lange genug zu schließen - somit sinkt der Widerstand auf > 300
» Ohm, und ich habe keine Durchgang am Relaise-Ausgang.

Welchen Widerstand meinst Du, der auf mehr als 300 Ohm steigen soll?

Diese Schaltung bietet eine solche Möglichkeit jedoch nicht. Es gibt da nur den Spulenwiderstand des Relais und dieser ändert sich nicht.

» wie kann ich die schaltung verbessern ??
» soll ich lieber einen optokoppler nehmen ? und wenn ja - welchen ?

Optokoppler wozu? Das potientialfreie Schalten ist durch den Relaiskontakt gegeben.

» bringt ein kondensator abhilfe ?

Ja, das könnte die einfachste Lösung sein. Ein Kondensator parallel zur Relaisspule.

Wie gross soll den die Zeit sein, bis der Relaiskontakt öffnet, nach loslassen der Klingeltaste?

Um die Kapazität des Elektrolyt-Kondensators (abk. Elko) zu berechnen, muss der Widerstand der Relaisspule bekannt sein.

» anbei noch ein Bild meiner Schaltung - sorry dass ich mich mit den
» richtigen schaltzeichen nicht wirklich auskenne - aber ich habe es
» sicherheitshalber mal beschriftet

Das ist okay, man versteht die Funktion.

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9



Gesamter Thread:

Wechselstromklingel / potentialfreien Kontakt schalten - Matthias E, 22.07.2019, 07:36 (Elektronik)
Wechselstromklingel / potentialfreien Kontakt schalten - schaerer(R), 22.07.2019, 09:03