Forum
Kaputte Kondensatoren und der fehlende Prophet... (Elektronik)
» » » »
» » » » Ich glaube auch wie schon erwähnt wurde, dass das Stromnetz so
» » verseucht
» » » » ist durch die ganzen Oberwellen, das eben Bauteile früher sterben.
» » » Wenn der Kondensator Kapazität verliert, dann passiert das durch
» » » Durchschläge und Selbstheilung. Und für einen Durchschlag brauchst du
» » » Überspannung. Was hat nun das verseuchte Netz und die Oberwellen mit
» » » Überspannung zu tun. Ist doch Wurst, ob dem 50Hz Sinus noch ein 150Hz
» » Sinus
» » » überlagert ist. Übrigens hing das Ding in meinem Wohnmobil hinter
» einem
» » » Trenntrafo und da wo ich in der Regel stehe, hat man eher 180V als
» mehr
» » wie
» » » 275.
» »
» »
» » Hier mal ein ein Beispiel was Oberwellen anrichten können.
» »
» »
» »
» »
» » Da braucht es keine Überspannung.
» » Oberwellen verursachen Verluste im Netz und Verbraucher.
»
» Das Argument, dass Kondensatoren nur kaputt gehen bei Überspannung, stimmt
» bei reiner DC-Anwendung. Soll heissen, im Zustand der Nennspannung fliesst
» kein signifikanter Strom.
»
» Im Bild oben, habe ich den Eindruck, dass in diesen Kondensatoren ständig
» AC-Strom fliesst.
»
» Wenn der Sinus im Peakbereich (Dank der vielen Schaltregler!) ausreichend
» verzerrt ist, fliesst ein erhöhter Strom wegen der 3-fachen, 5-fachen,
» 7-fachen und x-fachen Grundfrequenz wegen der dafür zu niedrigeren
» C-Kapazitanz (eine Art Mixtur). Der Strom wird eben zu gross und der
» Kondensator verabschiedet sich qualmend in die ewigen Jagdgründe der
» Elektronen.
»
» Als man viele solche Anlagen baute, das geht ja in die Jahrzehnte zurück,
» hatte noch niemand einen blassen Dunst von Ahnung, dass es einetages
» "knallharte" Schaltregler geben, so wie die in dieser Art heute verboten
» sind.
»
Falsch. Unsere Anlage wurde 2016 erneuert Bis dahin lief die von 1962 problemlos
Und seither steht jedes Jahr im Tüv Bericht, defekte Kondensatoren in der Trafostation tauschen
An unseren Maschinen und Verbrauchern hat sich nichts geändert von 2015 bis 2016. Die alten hatten also wohl keine Probleme, obwohl es ja wohl damals noch gar keine Oberwellen gab, kamen sie bis 2015 problemlos damit zurecht. Und die neue Anlage, die ja eigentlich für oberwellenverseuchte Netze ausgelegt sein müsste, ist ständig im Eimer. Obwohl die Analyse ja ergeben hat, das es keinen hohen Anteil an Oberwellen gibt.