Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern (Elektronik)

verfasst von Kendiman(R), 02.05.2019, 08:48 Uhr
(editiert von Kendiman am 02.05.2019 um 09:03)

» Hallo!
» Folgendes Problem: Im Keller ist eine Wasserenthärtungsanlage installiert.
» Der gesamte Ventilblock ist aus Kunststoff und schon einige Jahre alt.
» Gleich vorweg: Ein Neukauf kostet mehrere Tausend Euro und behebt nicht
» das generelle Problem.
» Die Gefahr eines Bruches ist sehr gering, aber wenn - dann kann das Wasser
» aus dem dicken Zuleitungsrohr ungehindert in den Keller fließen.
» Innerhalb weniger Stunden wird dort ein Schwimmbad entstehen.
» Es gibt aber einen Absperrventil, das das alles verhindern könnte.
» Dieses soll motorisch geschlossen werden, wenn sich Wasser auf dem Boden
» sammelt. Die Vorrichtung dafür funktioniert schon.
»
» Jetzt kommt die Ansteuerung.
» Die Idee: Ohne Mikroprozessor, Batterie betrieben, einfach und analog
»
» Wenn diese Batterie betriebene Schaltung eine Gefahr erkennt, wird ein
» Relais angezogen, das den Motor aktiviert und den Hahn zudreht, fertig.
» Das bedeutet, dass die Schaltung 24/7 in Bereitschaft ist und bei Gefahr
» lediglich wenige Sekunden den Strom für das Relais bereit stellen
» muss.
»
» Anbei mein Schaltbild.
» Gespeist wird sie aus 8 Mignon-Batterien, weil ich sie gerade da habe.
» Stromaufnahme im nicht aktivierten Zustand 1,1 µA, perfekt.
» Die Batterien halten also über 100 Jahre ;-)
»
» Einziger Haken:
» Die Schaltung ist noch ein wenig empfindlich. Beim Schalten von Geräten
» am 230V Netz spricht sie an.
» Ich würde jetzt noch ein paar Kondensatoren spendieren.
» 100nF über R2 und 100nF von der Basis T3 nach +Ub.
» Außerdem könnte man noch 100nF von der Basis T5 nach +Ub schalten.
»
» Gibt es andere Vorschläge?
»
» Mikee
»
»
Die Eingangsschaltung mit dem 10 MOhm Widerstand ist viel zu empfindlich
und reagiert sofort auf elektrische Störimpulse.
Die Drähte vom Wassersensor wirken wie Antennen.
Der Kondensator verhindert, dass die Schaltung auf jeden
Störimpuls anspricht.
Ändere die Schaltung entsprechend dem Vorschlag ab.
Wenn die Zeitkonstante für die Motoreinschaltzeit ausreichend ist,
dann kann die Schaltung funktionieren.

Der Vorschlag von Olit mit den Basis-Emitterwiderständen bringt zusätzlich
mehr Sicherheit



Gesamter Thread:

Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Mikee, 02.05.2019, 08:02 (Elektronik)
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - olit(R), 02.05.2019, 08:45
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - olit(R), 02.05.2019, 09:35
Wassermelder - Störempfindlichkeit verringern - Kendiman(R), 02.05.2019, 08:48