Forum
Wie bekomm ich diese Schaltung entstört?? (Elektronik)
» » Mit welcher Frequenz läuft eigentlich die PWM?
»
» Mit ca. 10kHZ, aber die ist nicht die Ursache, die Störungen sind nämlich
» vor allem da, wenn ich den Taster zur Leitungsentlüftung betätige und in
» dem Fall läuft der PWM nichteinmal an.
10kHz sind dennoch lächerlich. Weder die Ansteuerung des MOSFET noch die Freilaufdiode sind dafür geeignet.
» Der Motor mach so EXTREM viel Mist.
Dann gönne ihm ein Filter.
Und: C14 und C15 sind völliger Mist! Du handelst dir damit ja nur noch mehr Müll ein.
» Der Überlagert mir auf allen Signalwegen in der Steuerung Spitzen zwischen
» 2 und 15Vss!!
Oszi mit Schweineschwanz am Tastkopf? Das fängt dir jeden Mist ein.
Ansonsten prüfe mal GND auf Durchgängigkeit innerhalb der Platine.
Gesamter Thread: