Forum
Signalwandlung (Schaltungstechnik)
» » Nun suche ich eine Schaltung für die Signalwandlung von 4 - 20 mA auf
» » Widerstand 10 - 184 Ohm.
»
» A/D-Wandler und gleich wieder D/A mit passend gewichteten Widerständen.
»
» Wie genau und welche Auflösung ist denn nötig? Oder einfacher: nenne die
» konkrete Anwendung.
Sensor:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190406110148.pdf
Anzeigeinstrument:
Zitat vom Lieferanten: " Hallo Herr Rudolph,
die Druckgeber bzw. Anzeigen haben alle keine mA, sondern geben Widerstandswerte aus.
Das angefragte Instrument benötigt einen 250 bar Druckgeber mit 10 - 184 Ohm.
Mit freundlichen Grüssen
André Schmidt
Verkauf/Sales "
D.h. die Genauigkeit spielt eine untergeordnete Rolle.
Gesamter Thread:
Signalwandlung - Thommylie2019, 06.04.2019, 08:43
Signalwandlung - gast, 06.04.2019, 09:01
Signalwandlung - xy, 06.04.2019, 09:34
Signalwandlung - Thommylie2019, 06.04.2019, 11:17
Signalwandlung - xy, 06.04.2019, 12:04
Signalwandlung - Thommylie2019, 06.04.2019, 16:53
Signalwandlung - xy, 06.04.2019, 17:14