Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel (Elektronik)

verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2019, 07:46 Uhr
(editiert von Wolfgang Horejsi am 12.03.2019 um 07:58)

» » »
» » » Schon einmal gegen ein elektron.Zeitrelais wie den Theben "elpa 6"
» » » getauscht?
» » » Hatte diesbzgl. noch nie Probleme!
» » »
» » Wenn die Leuchtmittel Einfluss auf die Glimmlampen haben, dann muss er
» die
» » alte 3-Leiterschaltung mit Bodenlicht haben. Und da geht kein ELPA 6
» » sondern nur das ELPA 9 oder von Eltako das TLZ12-9
» »
» »
» »
»
»
» Der Elpa 9 kann bei der gegebenen Schaltungsvariante, Null geschaltet,
» nicht funktionieren.
» Elpa 6 schon.

Bisher war ich immer der Meinung, dass das Schalten des N nicht erwünscht ist, wenn auch nicht ausdrücklich verboten. Im Falle eines Leuchtmitteltausches kann man leicht bei ausgeschaltetem Licht an 230V kommen. Wenn man dann noch bedenkt, dass RCD auch im Neubau nur an Steckdosenstromkreisen, nicht aber an Lampenstromkreisen erforderlich sind, wird die Situation noch unangenehmer.



Gesamter Thread:

beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Sel(R), 06.03.2019, 19:30 (Elektronik)
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - xy(R), 06.03.2019, 19:58
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Sel(R), 06.03.2019, 20:41
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Waldi(R), 11.03.2019, 13:06
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - bigdie(R), 11.03.2019, 13:49
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Waldi(R), 11.03.2019, 14:28
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Wolfgang Horejsi(R), 12.03.2019, 07:46