verfasst von bigdie(R), 12.03.2019, 05:28 Uhr
(editiert von bigdie am 12.03.2019 um 05:30)

» » »
» » » Schon einmal gegen ein elektron.Zeitrelais wie den Theben "elpa 6"
» » » getauscht?
» » » Hatte diesbzgl. noch nie Probleme!
» » »
» » Wenn die Leuchtmittel Einfluss auf die Glimmlampen haben, dann muss er
» die
» » alte 3-Leiterschaltung mit Bodenlicht haben. Und da geht kein ELPA 6
» » sondern nur das ELPA 9 oder von Eltako das TLZ12-9
» »
» »
» »
»
»
» Der Elpa 9 kann bei der gegebenen Schaltungsvariante, Null geschaltet,
» nicht funktionieren.
» Elpa 6 schon.
In meinem Plan wird der L geschalten. Diese Schaltung war praktisch Standard in der DDR Und nur in dieser Schaltung hat der Austausch des Leuchtmittels einen Einfluss auf die Glimmlampen, die parallel zum Taster liegen



Gesamter Thread:

beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Sel(R), 06.03.2019, 19:30 (Elektronik)
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - xy(R), 06.03.2019, 19:58
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Sel(R), 06.03.2019, 20:41
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Waldi(R), 11.03.2019, 13:06
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - bigdie(R), 11.03.2019, 13:49
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - Waldi(R), 11.03.2019, 14:28
beleuchtete Taster im Treppenhaus, aber LED-Leuchtmittel - bigdie(R), 12.03.2019, 05:28