verfasst von bigdie(R), 07.03.2019, 17:07 Uhr

» » Was soll das für eine Schaltung sein?
» »
» » Normalerweise hängt doch das Zeitrelais dazwischen, und dann ist die Art
» » der Leuchtmittel egal.
»
» Vielleicht die Dreileiterschaltung. Die Taster werden über die Leuchtmittel
» mit Strom versorgt für die Glimmlampen, das Zeitrelais schaltet dann die
» Beleuchtung. Normalerweise sollte es, wenn die Installation richtig ist,
» funktionieren. Ich habe das nicht gebaut, ich soll nur die Leuchtmittel
» austauschen!
»
»
»
» Ich habe alle Leuchtmittel gegen LED ersetzt, alle Schalter waren ohne
» Beleuchtung. Testweise eine einzige Glühlampe eingebaut, alle Taster
» leuchten. Natürlich könnte ich es so lassen, aber wenn da mal einer
» nachguggt und fragt?
»
» LG Sel
Bei der Schaltung spielen aber die Leuchtmittel keine Rolle. Das könnte höchstens bei der ganz alten 3-Leiterschaltung sein. Da ist Tastdraht und Leuchtendraht der Gleiche. Steht bei den Treppenhausschaltern dann meißt 3-Leiter mit Bodenbeleuchtung nicht nachschaltbar.