Funktioniert diese Crowbar? (Elektronik)
» » Ich würde ihn aber dennoch auf der Ausgangsseite des DC/DC-Wandlers
» » platzieren.
»
» Was ist der entscheidende Grund dafür? Sicherlich ist das der beste Schutz
» für die nachfolgenden Geräte, nur - je nachdem wie der befürchtete
» Fehlerfall des Wandlers abläuft - geht dieser in die Strombegrenzung oder
» es entweicht Rauch. Irgendwann kommt dann die Sicherung. In der
» gezeichneten Version wird die Sicherung sofort ausgelöst, der Ausgang ist
» undefiniert. Gibt es da noch andere Gesichtspunkte?
» Außerdem frage ich mich, ob die flinken SIcherungen im Eingang das Laden
» der Kondensatoren (500µ ist recht eng bemessen, aber da ist ja kein Ripple)
» und den Anlaufstrom des Wandlers einfach so wegstecken. Gut - SIcherungen
» kann man jederzeit wechseln.
Eine Sicherung NACH den Schaltwandler und Triac dahinter würde das ganze Problem lösen, außerdem müßte ein Thyristor bei Gleichstrom ja auch reichen.
VG