verfasst von Daniel Israel E-Mail, 01.01.2019, 20:10 Uhr

Auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, eine kurze Rückmeldung. Ich bin jetzt den Weg des geringsten Widerstandes gegangen, da mir die doppelte Nutzung des einen Fühlers doch zu heikel war. Ich hab das Gehäuse vom Außenfühler aufgebohrt und einen PT1000 Fühler, der noch übrig war, dazu gepackt, Das Loch in der Wand war glücklicherweise groß genug für ein 2. Kabel und noch nicht zugeschmiert. Jetzt hat der MC ein sauberes Signal und die Messdifferenz der beiden Fühler liegt bei unter 2Kelvin, damit kann ich leben.
Danke nochmal für eure Hilfe & Ideen.



Gesamter Thread:

parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 16:27
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - gast, 23.09.2018, 16:36
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 17:44
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Hartwig(R), 23.09.2018, 18:07
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 23.09.2018, 18:40
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Wolfgang Horejsi(R), 24.09.2018, 07:27
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - el-haber, 24.09.2018, 10:16
parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen - Daniel Israel, 01.01.2019, 20:10