Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Trafo und Gleichrichter, anders betrachtet... (Schaltungstechnik)

verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 05.12.2018, 12:07 Uhr
(editiert von Sel am 05.12.2018 um 12:09)

Hallo,

irgendwann war das hier vielleicht schon mal ein Thema.

An einen Transformator kommen zur Gleichrichtung vier Dioden, also ein Brückengleichrichter zum Einsatz. Dann muß der Trafo genau eine Sekundärwicklung haben. Als Leistung kann man dann idealisiert --> Wechselstromleistung / (Wurzel 2) = entnehmbare Gleichstromleistung <-- berechnen.
Hat man einen Transformator mit 2 gleichen Wicklungen, welche in Reihe geschalten sind, so kann man mit zwei Dioden eine Mittelpunktschaltung aufbauen. Letztendlich kommts auf dasselbe raus. Zumindest sieht man die gleiche Kurvenform des pulsierenden Gleichstroms am Oszi.

Nun ist es aber so, das bei der Mittelpunktschaltung immer nur eine der beiden Wicklungen mit Strom belastet wird (da einzeln betrachtet Einweggleichrichtung), die andere hat "Pause" (bei jeder Halbwelle wechselnd). Kann man dann mehr Strom entnehmen, als es die Berechnung des Drahtquerschnittes eigentlich zuläßt? Außerdem hat der Trafo ja die doppelte Sekundärleistung, da er zwei identische Wicklungen aufgewickelt hat (gegenüber dem Trafo mit der einen Wicklung).

Also nochmal: Eine Wicklung mit 10VA, Brückengleichrichter, AC-Belastung sek. 1 Ampere. Oder zwei Wicklungen mit je 10VA, Mittelpunktschaltung, AC-Belastung sek. 2 Ampere (gemessen an Mittelanzapfung des Trafos). Ausgegebene Spannung wird nach dem Gleichrichter gleich sein, Drahtstärke der Sekundärwicklung ist in beiden Fällen gleich. So berechnet ist das natürlich reine Theorie.
Wie wird das in der Praxis gehandhabt? Oder wie hoch wäre der "Abschlag"? Also vielleicht kann man 1,4 Ampere entnehmen in obigem Beispiel bei der Mittelpunktschaltung?

LG Sel



Gesamter Thread:

Trafo und Gleichrichter, anders betrachtet... - Sel(R), 05.12.2018, 12:07 (Schaltungstechnik)
Trafo und Gleichrichter, anders betrachtet... - bigdie(R), 05.12.2018, 12:24
Trafo und Gleichrichter, anders betrachtet... - Sel(R), 05.12.2018, 12:39
Trafo und Gleichrichter, anders betrachtet... - xy(R), 05.12.2018, 14:14