verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 05.11.2018, 17:43 Uhr

» » Hallo,
» » in meiner Schaltung betreibt der Motor (hier nicht aufgezeichnet) einen
» » Block auf einer Gewindestange, dieser fährt von links nach rechts.
» Jeweils
» » am ende ist ein Sensor (CNY-70) angebracht. Diese führe ich auf eine
» » Flip-Flop und der Ausgang habe ich auf den CW/CCW bei dem L297
» draufgelegt,
» » somit fährt der Block automatisch von links nach rechts und andersrum.
» » Nun sollte ein Zähler hinzugefügt werden dieser Zählt bis 10 und danach
» » soll der Motor anhalten, dabei soll es eins hoch zählen sobald einer der
» » Sensoren angefahren wird. Es soll mit CMOS realisiert werden.
» » Im Schaltplan sieht man meine Umsetzung, sie funktioniert auch, soweit
» man
» » mit den Fingern an die Sensoren geht, um so das Bauteil simuliert. Setzt
» » man nun aber das Bauteil ein schaltet das Flip-Flop für rechts/links
» lauf
» » sobald der Sensor angefahren wird, dieser kurze Kontakt langt aber nicht
» um
» » eins hoch zu zählen.
» »
» » Meine frage ist es wie schaffe ich es, dass dieser Impuls für mein
» Zähler
» » zum zählen langt?
» »
» »
» »
» »
» »
» »
»
» Du musst das Signal des CNY70 mit einem OP entsprechend aufbereiten, der
» Ausgang des CNY ist von mehreren Faktoren Abhängig, sowohl von der
» Reflexionsfarbe, Abstand, und Helligkeit der Leuchtdiode. Das
» Ausgangssignal des CNY70 ist alles andere als ein Schaltsignal.

Je nach Spannung am Emitterfolger-Ausgang bei den CNY-Optokopplern, vielleicht diese mit je einem ersten Opamp verstärken und je mit einem zweiten Opamp schmitt-triggern, um ein echtes steilflankiges Digi-Signal zu erhalten. Dafür eignet sich ein Dual-Opamp.

Ob die Flankenstelheit des (zweiten) Opamp in Funktion des Schmitt-Triggers genügt, entscheiden die Datenblätter des (Dual-)Opamp und der Inputs von R1 (X2) und S1(X3) des CD4043B. (Das B sieht aus wie eine 8, aber ein CD40438 scheint es nicht zu geben.)

Wenn dies nicht der Fall ist, muss man einen echten Komparator einsetzen.

--
Gruss
Thomas

Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker: