Forum
Solarrebellen am Hausnetz (Schaltungstechnik)
» »
» » Was denkt Ihr über solche Anlagen oder habt sogar selber sowas schon in
» » Betrieb.
» »
» » cu
» » st
»
» Entscheidend ist die Verkabelung.
» Oft ist der Aufbau wie folgt:
» RCD + LSS im Zählerschrank - Leitungen in die Zimmer - Steckdose in der
» Nähe Balkon.
» So weit so gut.
» Ist nun ein Verbraucher an der Steckdose nähe Balkon angeschlossen ist der
» Überlastschutz, Kurzschlussschutz und der Erdschlussschutz gegeben.
»
» Nun kommt am Balkon die Mini PV.
» Weil die Verkabelung mühsam wird, erfolgt der Anschluß am nächsten
» verfügbaren Punkt.
» Nehmen wir mal an dass ist die Steckdose am Balkon.
»
» Wenn nun dort Energie entnommen wird liefert (je nach Sonne) einmal der
» Zweig aus den Zählerverteiler und einmal die Mini PV.
» Damit ist der Überlastschutz ausgehebelt (bei Sonne) weil nicht mehr die
» ganze Leistung zur Steckdose aus dem Zählerverteiler kommt
» und der LSS das gar nicht mitbekommt das "rückwärts" auch Energie
» bereitgestellt wird und die Leitung überlasten könnte.
»
» Wenn nun an der Steckdose nur ein kleiner Verbraucher betrieben wird kommt
» keine Energie vom Zählerverteiler.
» Die Versorgung erfolgt durch nur die Mini PV.
» Was ist nun wenn der Verbraucher einen Erdfehler hat?
» Wird der Mini WR das erkennen?
» Der RCD im Zählerverteiler wird davon nichts mitbekommen weil da fließt
» kein Strom Richtung Verbraucher sondern retour ins Netz.
»
» Also Mini PV in den Zählerverteiler einspeisen lassen, dann bleiben die
» Abgänge geschützt - nur dass wird wegen dem Aufwand oft nicht gemacht.
» Die Verkäufer der Geräte beraten da sicher ganz
» korrekt....................
»
» Über den Jahresertrag sage ich mal nix, speziell wenn das Ding wirklich
» senkrecht am Balkon hängt.
Dnke für Deine Einschätzung.
Damit ist auch die VDE-0628 mit dem Energie-Stecker begründet. Hier "muss" dann ein eigener Stromkreis errichtet werden, der auf die Sammelschine vor den Verbraucher-Abgängen mit einem eigenen Leitungsschutzschalter geht.
Über Erträge mag ich auch nicht unbedingt reden - das ist alles eher symbolisch bei 300W peak.
cu st
Gesamter Thread: