Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

FI Schutzschalter (Schaltungstechnik)

verfasst von Maximus(R), 08.09.2018, 20:08 Uhr

Hi, seid kurzem habe ich Probleme mit einem FI schalter. Er löst ständig aus. Ich hatte schon den Verdacht der Schalter selbst hat einen defekt. Die einzige Veränderung in letzter Zeit war der Anschluss einiger Gartenleuchten. Der FI löst aber auch aus wenn die Sicherungen der neuen Leuchten aus sind.. Ich habe die neue Installation mehrfach geprüft.. Schutzleiter und Null haben keine Verbindung.
Ich habe in den Verbindungsmuffen Kontaktspray eingesetzt um der Korrosion vorzubeugen. Ist es möglich, das diese minimale Film evtl. ausreicht den FI aufzulösen... Die Sache ist insofern merkwürdige, das man den Fehler nicht 100% reproduzieren kann der FI springt mal raus wenn man die Gartenlampen einschaltet, dann wieder nicht... Allerspätestens fliegt er wenn ich den 300VA Halogentrafo mit Last versehe d.h. solange sekundär kein Strom abgenommen bleibt der FI drinnen... Hatte den Trafo in Verdacht... Also abgezogen und ins Bad damit... Der FI blieb Drinnen auch unter Last.
Jetzt Bohrmaschine an die Dosen des verflixten FI.... auch hier FI fliegt.. bei allen DOSEN. Bohrmaschine an andern FI im Bad alles gut....
Bis zum Anschluß der Gartenleuchten war wie gesagt alles o.k. der Fehler muß daher wohl in diesem Kreis liegen?
Ist es möglich das Kontaktspray eine Mischstrom zwischen Erde und Null bewirkt?



Gesamter Thread:

FI Schutzschalter - Maximus(R), 08.09.2018, 20:08
FI Schutzschalter - xy(R), 08.09.2018, 21:03
FI Schutzschalter - RR, 08.09.2018, 22:00
FI Schutzschalter - RR, 08.09.2018, 22:02
FI Schutzschalter - RR, 08.09.2018, 22:07
FI Schutzschalter - xy(R), 08.09.2018, 23:35
FI Schutzschalter - Wolfgang Horejsi(R), 10.09.2018, 17:34
FI Schutzschalter - bigdie(R), 10.09.2018, 18:22
FI Schutzschalter - bigdie(R), 10.09.2018, 06:18