Forum
Stromversorgung -Überspannung (Elektronik)
» »
» » ich habe folgendes Problem nutze einen Rasp 3 mit Touchdisplay und einer
» 2
» » m langen Stromversorgung/Netzteil. Den Rasp habe ich so in ein Gehäuse
» » verbaut das ich durch eine Kupplung relativ schnell alles von einander
» » trennen kann! (https://www.reichelt.de/sensor…223089.html?&trstct=pos_2)
» »
» »
» » Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich bekomme durch die Kupplung einen
» » Spannungsabfall von ca.0,2V bedeutet das der Rasp hochfährt aber der
» kleine
» » Blitz erscheint da die Spannung kurzzeitig auf 5,05-5,1 V fällt. Im
» » ausgeschaltetem Zustand liegt meine Spannug bei 5,49V und somit an der
» » Obergrenze. Im Betriebszustand bei 5,27 nur beim hoch und runterfahren
» habe
» » ich halt ein Problem.
» »
»
» Das Problem dürfte die 2m lange Zuleitung sein. Wieviel Ohm hat die? Wie
» hoch ist die Stromaufnahme der Gesamtschaltung?
Hat denn der Rasp nicht lokal einen Spannungsregler, wodurch die Leitungslänge eine untergeordnete Rolle spielt?
--
Gruss
Thomas
Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Gesamter Thread: