Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen (Elektronik)

verfasst von gast, 18.07.2018, 21:16 Uhr

» Moin,
»
» wir haben bei uns in der Firma ein "kleines" Problem.
» Wir wollen mittels eines 4 Wellen Schredders diverse Materialien
» zerkleinern.
»
» Laut Hersteller brauch der Schredder, um vernünftig zu arbeiten, 400V
» Betriebsspannung.
» Messungen in unserer Firma haben ergeben, dass wir unter Last eine
» Netzspannung von ~378V und im Stillstand eine Netzspannung von ~381V
» haben.
» Laut unserem Energielieferanten liegen wir damit in der 10% Toleranz,
» welche wir auch im Vorhinein kannten.
» Demzufolge wollen sie im Trafohäuschen den Trafo nicht weiter aufdrehen, da
» sie dafür keine Veranlassung sehen.
» Es wurde uns aber empfohlen, ein eigenes Trafohäuschen zu bauen...
»
» Da wir davon erst mal absehen wollen hier nun unsere Frage.
»
» Gibt es Möglichkeiten wie wir die Betriebsspannung direkt an dem Schredder
» erhöhen können?
» Also quasi die Spannung auf 400V hoch transferieren?
» Leider weiß ich jetzt nicht die genaue Kilowattzahl des Schredders.
» Der Hersteller hat uns zu verstehen gegeben, wenn wir keine 400V
» Betriebsspannung gewährleisten können, würden wir auf kurz oder lang
» Probleme mit dem Schneidwerk und den Wellen bekommen.
» Sie meinen, dass es durch die zu niedrige Spannung der Schredder zu oft
» reversieren würde.
»
» Wir haben uns jetzt schon lange dumm und dämlich gesucht und alle
» Elektriker die wir so gefragt haben, hatten auch keinen besseren Vorschlag
» als beim Energiebetreiber nach einer Erhöhung zu fragen.
»
» Vielleicht gibt es ja unter euch Leute die pfiffige Ideen haben.
»
» Danke schon mal im Voraus für das Lesen!
»
» MfG
» Dominik

Der Fehlkauf wurde dir schon erklärt - die Ausrede des Herstellers ist ein Witz.
Ich trau mich wetten dass Ding hat eine CE Konformitätserklärung und da wird der Hersteller
behaupten dass die Niederspannungsrichtlinie eingehalten wird.

Mit der Warnung vor Unterspannung kann er sch....... gehen weil es noch keine Unterspannung ist.

Nun der Einkauf hat wohl Mist gemacht und es muss eine Lösung her.

Wo wurde die Spannung gemessen ? - direkt an den Eingangsklemmen der Maschine hoffentlich.
1.) ein eigenes möglichst überdimensioniertes Kabel direkt von der NSHV zur Maschine
2.) Energieversorger = Netzbetreiber ? Wenn ja eventuell androhen den Energielieferanten zu wechseln
wird aber vermutlich doch nur wenig Eindruck machen
3.) Sondertrafo nur für die Maschine - das wird teuer
4.) eigenen FU für die Maschine - wird nicht so teuer aber die Betriebsverluste steigen durch die FU Verluste und Filter



Gesamter Thread:

Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - FullMetalJacket, 18.07.2018, 17:20 (Elektronik)
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - cmyk61(R), 18.07.2018, 17:28
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - xy(R), 18.07.2018, 17:46
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - simi7(R), 18.07.2018, 20:49
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - Theo., 18.07.2018, 17:48
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - Steffen, 18.07.2018, 19:13
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - simi7(R), 18.07.2018, 20:52
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - FullMetalJacket, 18.07.2018, 21:18
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - bigdie(R), 19.07.2018, 12:41
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - FullMetalJacket, 19.07.2018, 14:05
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - Steffen, 18.07.2018, 21:27
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - gast, 18.07.2018, 21:16
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - gast, 19.07.2018, 06:32
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - FullMetalJacket, 19.07.2018, 09:27
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - gast, 19.07.2018, 10:15
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - Hartwig(R), 19.07.2018, 11:05
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - el-haber, 23.07.2018, 13:42