Hallo,

400V sind die neuen 380V

Also eigentlich gilt die Sache mit der Toleranz sowohl für die Speisung als auch den Verbraucher.

Die einfachste Variante, eine Wechselspannung um einen kleinen Betrag hochzusetzen, ist die Verwendung eines Transformators in Sparschaltung. Hierbei wird die Sekundärwicklung in Reihe zur Primärwicklung geschaltet, die Unterspannung primärseitig eingespeist (L und N) und der Abgang erfolgt über den freien Anschluss der Sekundärwicklung. Ich hoffe es kommt rüber was ich meine. Je nach Phasenlage der Sekundärspannung erhöht oder erniedrigt sich dann die Gesamtspannung.
In Deinem Fall drei kleine Trafos mit 18/20/22/24V sekundärseitig den Du jeweils in Reihe zu den Phasen schaltest. Die erforderliche Belastbarkeit ergibt sich aus: P= I * 18V (oder 20V oder 22V oder 24V).
Das ganze habe ich bisher nur im 1-Phasennetz eingesetzt, sollte aber im 3-Phasennetz ebenfalls funktionieren. Phasenlage und Phasenreihenfolge genau beachten!

Gruß
Ralf

»
» wir haben bei uns in der Firma ein "kleines" Problem.
» Wir wollen mittels eines 4 Wellen Schredders diverse Materialien
» zerkleinern.
»
» Laut Hersteller brauch der Schredder, um vernünftig zu arbeiten, 400V
» Betriebsspannung.
» Messungen in unserer Firma haben ergeben, dass wir unter Last eine
» Netzspannung von ~378V und im Stillstand eine Netzspannung von ~381V
» haben.
» Laut unserem Energielieferanten liegen wir damit in der 10% Toleranz,
» welche wir auch im Vorhinein kannten.
» Demzufolge wollen sie im Trafohäuschen den Trafo nicht weiter aufdrehen, da
» sie dafür keine Veranlassung sehen.
» Es wurde uns aber empfohlen, ein eigenes Trafohäuschen zu bauen...
»
» Da wir davon erst mal absehen wollen hier nun unsere Frage.
»
» Gibt es Möglichkeiten wie wir die Betriebsspannung direkt an dem Schredder
» erhöhen können?
» Also quasi die Spannung auf 400V hoch transferieren?
» Leider weiß ich jetzt nicht die genaue Kilowattzahl des Schredders.
» Der Hersteller hat uns zu verstehen gegeben, wenn wir keine 400V
» Betriebsspannung gewährleisten können, würden wir auf kurz oder lang
» Probleme mit dem Schneidwerk und den Wellen bekommen.
» Sie meinen, dass es durch die zu niedrige Spannung der Schredder zu oft
» reversieren würde.
»
» Wir haben uns jetzt schon lange dumm und dämlich gesucht und alle
» Elektriker die wir so gefragt haben, hatten auch keinen besseren Vorschlag
» als beim Energiebetreiber nach einer Erhöhung zu fragen.
»
» Vielleicht gibt es ja unter euch Leute die pfiffige Ideen haben.
»
» Danke schon mal im Voraus für das Lesen!
»
» MfG
» Dominik



Gesamter Thread:

Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - FullMetalJacket, 18.07.2018, 17:20 (Elektronik)
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - cmyk61(R), 18.07.2018, 17:28
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - xy(R), 18.07.2018, 17:46
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - simi7(R), 18.07.2018, 20:49
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - Theo., 18.07.2018, 17:48
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - Steffen, 18.07.2018, 19:13
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - simi7(R), 18.07.2018, 20:52
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - FullMetalJacket, 18.07.2018, 21:18
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - bigdie(R), 19.07.2018, 12:41
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - FullMetalJacket, 19.07.2018, 14:05
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - Steffen, 18.07.2018, 21:27
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - gast, 18.07.2018, 21:16
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - gast, 19.07.2018, 06:32
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - FullMetalJacket, 19.07.2018, 09:27
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - gast, 19.07.2018, 10:15
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - Hartwig(R), 19.07.2018, 11:05
Netzspannung von 380V auf 400V erhöhen - el-haber, 23.07.2018, 13:42