verfasst von xy(R) E-Mail, 18.07.2018, 16:00 Uhr

» Deine Herdanschlussdose hat 5 Anschlüsse, gelb/grün ist der PE, blau ist
» der N, und der Rest sind L1, L2 und L3. Obwohl das recht eindeutig ist,
» schadet es auch nicht, wenn man vor dem Einschalten alle Spannungen
» überprüft.

Man sollte immer messen! Ich hab schon die dollsten Sachen in dem Zusammenhang gesehen. Und wenn da keine 400V zwischen den Aussenleitern zu messen sind, dann ist das wieder so ein Beispiel...


» Korrekterweise sollte die Durchgängigkeit des PE und der
» Isolationswiderstand gemessen werden.

ACK.



Gesamter Thread:

Herdanschlussdose - JanT, 18.07.2018, 14:49
Herdanschlussdose - Jant2, 18.07.2018, 14:54
Herdanschlussdose - olit(R), 18.07.2018, 14:56
Herdanschlussdose - xy(R), 18.07.2018, 15:00
Herdanschlussdose - olit(R), 18.07.2018, 15:22
Herdanschlussdose - xy(R), 18.07.2018, 15:34
Herdanschlussdose - JanT265, 18.07.2018, 15:22
Herdanschlussdose - xy(R), 18.07.2018, 15:33
Herdanschlussdose - jan23, 18.07.2018, 15:36
Herdanschlussdose - xy(R), 18.07.2018, 15:38
Herdanschlussdose - JanT265, 18.07.2018, 15:44
Herdanschlussdose - Wolfgang Horejsi, 18.07.2018, 15:52
Herdanschlussdose - JanT265, 18.07.2018, 15:56
Herdanschlussdose - xy(R), 18.07.2018, 16:00
Herdanschlussdose - bigdie(R), 19.07.2018, 12:45
Herdanschlussdose - DedeW(R), 18.07.2018, 15:57