THD ausrechnen (Elektronik)
» » Bist ganz sicher das die 3te kein Problem für den N-leiter ist und daher
» » ignoriert werden kann?
» Habe oben geschrieben dass die 3te, 9te ,15te 21te den N Leiter belasten.
gut gut und die 5te, 7te...........
viel hilft dir das weiter
http://de.electrical-installation.org/dewiki/Normative_Grundlagen_zur_Obeschwingungserfassung#Maximal_zul.C3.A4ssige_Oberschwingungsanteile_der_Spannung_in_.25
» Habe da folgendes gesehen: I_h= I_n / I1 *100%
» I_h = 80A/60A *100% = 1,34
» Aber das scheint nicht zu passen..THD ist doch immer kleiner als 1 ?!
»
» Liebend Dank
kleiner als 1 was? Volt, Prozent ??
mal aus der Praxis
bei einer Pumpstation hat mir das EVU vorgegeben
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
• Maximaler Startstrom je Pumpe 45A
• Gestaffelter Anlauf beim Betrieb von mehr als einer Pumpe.
• Folgende Oberschwingungsströme einzuhalten:
I 3OS= 2,25 A (3,11%)
I 5OS= 5,62 A (7,78%)
I 7OS= 3,74 A (5,19%)
I 11OS= 1,87 A (2,59%)
I 13OS= 1,50 A (2,08%)
I 17OS= 0,75 A (1,04%)
I 19OS= 0,56 A (0,78%)
I >19OS= 0,37 A (0,52%)
THDi<= 10,38% Gesamtoberschwingungsgehalt im Strom
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Also bei 45A Nennstrom darf z.B. die 7te nicht mehr als 3,74A betragen.
Alles über der 19te interessiert niemand