Forum
THD ausrechnen (Elektronik)
» » Hallo an alle,
» »
» » Mit der folgenden Übungsaufgabe komme ich leider überhaupt nicht weiter,
» » eventuell weiß da jemand mehr:
» »
» » Es handelt sich um ein 400V Netz. Neutralleiter strom beträgt I_N=80A.
» Zur
» » ersten Grundschwingung fallen 60A ab.
» » Frage:
» » -Ursache?
» » -THD ?
» »
» » Ich kenne nur die 2 Formeln um den THD auszurechnen: siehe Bild.
» »
» » Leider fehlt nichts in der Angabe, jedoch weiß ich trotzdem nicht was
» ich
» » einsetzen soll. Eventuell kann man auch etwas draus herleiten?
» » Neutralleiter wird ja entweder durch ein unsymetrisches Netz, oder durch
» » die 3te, 9te,15te oder 21te Harmonische belastet..
» »
» »
» » Vielen Dank
» »
» Nach dem es sich anscheinend um eine Aufgabe zu Oberwellen handelt
» wird die Möglichkeit der unsymmetrischen Belastung wohl nicht gemeint
» sein.
» 60A "gehören" ja zu 50Hz - so verstehe ich die Angabe - und damit hast ja
» schon den Betriebsstrom
»
» Wo ist in deinen Überlegungen die 5te, 7te .....hingekommen?
» https://www.elektropraktiker.de/fileadmin/Uploads/PDFs/.../ep-2013-09-679-683.pdf
Danke! Naja, die 5te,7te.. belasten den Neutralleiter nicht!
Dein Link funktioniert leider nicht.
Also ist I1=60A. Aber was ist mit I?
Gesamter Thread: