» » » Also Sinn und Zweck der Maßnahme soll ja sein, den Stromverbrauch der
» » » Umwälzanlage zu optimieren, weil der Volumenstrom derzeit für den
» Bedarf
» » » überdimensioniert ist.
» »
» » Gibts denn hydraulische Daten der Anlage?
»
» Leider nur grob. Es ist ein Volumen von 800 cbm in 24 Stunden einmal
» umzuwälzen. Jede Pumpe läuft im drucklosen Kreislauf und fördert etwa 50
» cbm/h. Mit beiden Pumpen also etwa 100 cbm/h. Leitungswiderstände leider
» unbekannt, daher unberücksichtigt. Demnach wäre die Anlage 3fach
» überdimensioniert. Angedacht war, die Förderleistung in etwa zu halbieren.

Miss doch wenigstens mal den Leiterstrom, es reicht ja ein Aussenleiter eines Motors.



Gesamter Thread:

Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Alfred Schmidt, 26.06.2018, 19:46
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - JBE, 26.06.2018, 22:07
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Offroad GTI(R), 27.06.2018, 13:40
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - JBE, 27.06.2018, 14:39
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Offroad GTI(R), 27.06.2018, 15:17
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - JBE, 27.06.2018, 15:47
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 11:31
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - xy(R), 30.06.2018, 11:41
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 13:23
Noch ein Nachtrag - JBE, 30.06.2018, 17:41
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 18:59
Noch ein Nachtrag - xy(R), 30.06.2018, 19:57
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 20:17
Noch ein Nachtrag - xy(R), 30.06.2018, 20:58
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 21:51
Noch ein Nachtrag - JBE, 01.07.2018, 22:48
Noch ein Nachtrag - JBE, 30.06.2018, 21:15