Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter (Schaltungstechnik)

verfasst von JBE, 27.06.2018, 15:47 Uhr

» » Was sagt denn eigentlich der Motorschutzschalter, wenn dieser mit der
» » hohenn PWM, sagen wir mal zwischen 2 bis 16 KHz abbekommt, da dieser
» » doch sicherlich für 50 Hz ausgelegt ist,
» Richtig, die sind für 50Hz Nennfrequenz ausgelegt. Bei DC-400Hz (also in
» der Industrie typische Frequenzen) ändert sich am Effektivwert des Stromes
» nicht wirklich viel.
» Bei höheren Frequenzen allerdings schon. Die lassen sich aber durch
» anpassen des Auslösestromes ausgleichen.
» http://media.automation24.com/manual/de/60279172_manual_SIRIUS_Innovations_circuit_breaker_3RV2.pdf
» Seite 36.
»
» Die Primärströme am FU sind ja auch nicht zu unterschätzen. Wird in obigem
» Dokument leider nicht erwähnt.

Ich denke mal das es vielleicht so gemeint ist FU > Sinusfilter > Motorschutzschalter>Motor.
Ein Sinusfilter soll ja nicht ohne Last betrieben werden, ein Motorschutzschalter würde aber die Last abtrennen vom Sinusfilter
deshalb sollte kein Motorschutzschalter dazwischen. Am FU kann man aber eine Motor Phasenüberwachung einschalten, der den FU dann auschaltet.
Dann wiederum würde es klappen mit einem Motorschutzschalter. Es wird eben eine Abstimmungssache sein.

So richtige Informationen erhält man sowieso nirgends, und dann denke ich mal ,es ist von Fall zu Fall zu unterscheiden wie wo was zu Installieren ist.

Jeder Hersteller hat da eben seine eigenen Produkte, die natürlich nur zu seinem Produkt passt, so zu sagen alles aus einer Hand.

Ich habe mich mal durch viele Hersteller gelesen Siemens, Lenze, usw , jeder dieser hat sein eigenes Süppchen. Da wo sich der Hersteller unsicher ist, wird eher abgeraten,
oder eher schwammig formuliert, andere wiederum erwähnen es erst gar nicht. Ist wohl auch eine Haftungsfrage. Was bleibt selber ausprobieren mit seinen ganzen Folgen.



Gesamter Thread:

Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Alfred Schmidt, 26.06.2018, 19:46
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - JBE, 26.06.2018, 22:07
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Offroad GTI(R), 27.06.2018, 13:40
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - JBE, 27.06.2018, 14:39
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Offroad GTI(R), 27.06.2018, 15:17
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - JBE, 27.06.2018, 15:47
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 11:31
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - xy(R), 30.06.2018, 11:41
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 13:23
Noch ein Nachtrag - JBE, 30.06.2018, 17:41
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 18:59
Noch ein Nachtrag - xy(R), 30.06.2018, 19:57
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 20:17
Noch ein Nachtrag - xy(R), 30.06.2018, 20:58
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 21:51
Noch ein Nachtrag - JBE, 01.07.2018, 22:48
Noch ein Nachtrag - JBE, 30.06.2018, 21:15