Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter (Schaltungstechnik)

verfasst von Offroad GTI(R), 27.06.2018, 15:17 Uhr

» Was sagt denn eigentlich der Motorschutzschalter, wenn dieser mit der
» hohenn PWM, sagen wir mal zwischen 2 bis 16 KHz abbekommt, da dieser
» doch sicherlich für 50 Hz ausgelegt ist,
Richtig, die sind für 50Hz Nennfrequenz ausgelegt. Bei DC-400Hz (also in der Industrie typische Frequenzen) ändert sich am Effektivwert des Stromes nicht wirklich viel.
Bei höheren Frequenzen allerdings schon. Die lassen sich aber durch anpassen des Auslösestromes ausgleichen.
http://media.automation24.com/manual/de/60279172_manual_SIRIUS_Innovations_circuit_breaker_3RV2.pdf
Seite 36.

Die Primärströme am FU sind ja auch nicht zu unterschätzen. Wird in obigem Dokument leider nicht erwähnt.



Gesamter Thread:

Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Alfred Schmidt, 26.06.2018, 19:46 (Schaltungstechnik)
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - JBE, 26.06.2018, 22:07
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Offroad GTI(R), 27.06.2018, 13:40
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - JBE, 27.06.2018, 14:39
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Offroad GTI(R), 27.06.2018, 15:17
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - JBE, 27.06.2018, 15:47
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 11:31
Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter - xy(R), 30.06.2018, 11:41
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 13:23
Noch ein Nachtrag - JBE, 30.06.2018, 17:41
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 18:59
Noch ein Nachtrag - xy(R), 30.06.2018, 19:57
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 20:17
Noch ein Nachtrag - xy(R), 30.06.2018, 20:58
Noch ein Nachtrag - Alfred Schmidt, 30.06.2018, 21:51
Noch ein Nachtrag - JBE, 01.07.2018, 22:48
Noch ein Nachtrag - JBE, 30.06.2018, 21:15