Forum
Überspannungsableiter (Elektronik)
» Sind ordentliche Maschinen, reagieren bei AC 550 Volt rms, 4,2J
» Ableitvermögen, max. 12kA (8/20µs), also dicke ausreichend. Es geht ja
» "nur" um einen groben Schutz.
8/20 ist nur Type 2 also gegen Überspannung.
Hast du einen Blitzschutz installiert brauchst du Type 1 weil nur der kann 10/350 Kurven.
Vergleiche mal die Fläche unter einer 8/20 mit 10/350 !!
Wie löscht du den Netzfolgestrom bei deiner Eigenbaulösung?
Gesamter Thread:
Überspannungsableiter - Sel, 14.10.2017, 18:16 (Elektronik)
Überspannungsableiter - gast, 14.10.2017, 18:50
Überspannungsableiter - Wolfgang Horejsi, 16.10.2017, 07:56
Überspannungsableiter - Hartwig, 16.10.2017, 12:00