Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise (Elektronik)

verfasst von Steffen, 23.03.2017, 18:16 Uhr

» Die Elkos waren auf der PWM PLatine zur Pufferung mal gedacht. Die sind
» physich auf der PWM Platine aber eigentlich ist das für den 12V Kreis zur
» Stabilisierung gedacht.

Zur Pufferung einer reinen 12V- Schaltung?
Hab ich vorhin schonmal gefragt.
»
» Die Lifepo4 können sofort den Stom liefern, da dachte ich mir die brauchen
» keine ELKO( was bringen da auch ein paar tausend µf bei 100A)
»
Eine reine Frage des Innenwiderstandes+ den der Leitung.

» Die besseren 4 LIFEPO sind die 3-12V die 15-18V sind schlechter, darum auch
» die 12V damit die " bessern mit mehr Kapazität" mehr leisten müssen.
»
Zellen mit unterschiedlichen Kapazitäten in Reihe sind immer ungünstig.
Im schlimmsten Fall sind die schwachen irgendwann leer und und werden sogar negativ geladen.
Lange davor schädigt man sie auch schon durch Unterapannung.

» Der Shunt ist auf der PWM Platine 30x 5mA. In der Zeichnung unterhalb des
» Mosfet, überhalb der 5 ELkos.
»
» Kabel sind 1,5mm² für die 12V Sachen 6mm2 für die 18V .
»
» Physisch hat die PWM eine 1,5mm2 Leitung vom Sternpunkt . Da fließen im
» Leerlauf paar mA für die paar IC.
»
» Ich kapiers nichts.



Gesamter Thread:

Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 20:37 (Elektronik)
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:12
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Klaus_, 22.03.2017, 21:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 21:40
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Gast, 22.03.2017, 21:47
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 22.03.2017, 21:57
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Markus2222, 22.03.2017, 22:46
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Sel(R), 23.03.2017, 10:41
Warum fleigt die 12A Sicherung? - der wieder, 23.03.2017, 11:42
Warum fleigt die 12A Sicherung? - Steffen, 23.03.2017, 11:53
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Markus2222, 23.03.2017, 13:27
Warum fleigt die 12A Sicherung? Bild - Steffen, 23.03.2017, 15:03
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - geralds(R), 23.03.2017, 16:02
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Steffen, 23.03.2017, 16:43
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Nachtrag - Steffen, 23.03.2017, 16:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 17:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Steffen, 23.03.2017, 18:16
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - der wieder, 23.03.2017, 19:18
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 19:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 23.03.2017, 20:28
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 23.03.2017, 21:23
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Markus2222, 24.03.2017, 12:53
Warum fliegt die 12A Sicherung? - Vorschlag - Stromkreise - Hartwig(R), 24.03.2017, 13:21
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:32
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:33
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 14:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 15:51
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Hartwig(R), 24.03.2017, 16:42
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 16:53
Schütz 12V - 200A - geralds(R), 24.03.2017, 17:41
Schütz 12V - 200A - Markus2222, 24.03.2017, 18:14
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - geralds(R), 24.03.2017, 14:52
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 18:57
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:19
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - Markus2222, 24.03.2017, 19:29
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 19:36
Warum fliegt die 12A Sicherung? Bilder BIlder BIlder - der wieder, 24.03.2017, 20:35
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 20:46
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - der wieder, 24.03.2017, 21:00
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:10
Warum fliegt die 12A Sicherung? Jetzt mit Diode - Markus2222, 24.03.2017, 21:14
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 21:25
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 21:42
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 22:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 22:54
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:10
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - der wieder, 24.03.2017, 23:39
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 24.03.2017, 23:00
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Markus2222, 24.03.2017, 23:28
Jetzt mit Diode Oszi BIld Diode Eingang - Hartwig(R), 25.03.2017, 10:24