verfasst von µC Bastler, 30.09.2016, 07:35 Uhr

Guten Morgen !

Bei mir ist eine µC gesteuerte Lüftungssteuerung verstorben.
Das Ding steuert einen Abluftventilator im Gartenhaus nach Feuchte und Temp.
Der Ventilator hat 50W /230V 0,36A lt. Typenschild.

Der µC schaltet ein Miniaturelais und das wiederum mit 12V DC ein Finder Koppelrelais 16A (beide mit Freilaufdiode)

Nun war ich zufällig dabei als der Ventilator wieder mal abgeschalten wurde und sehe wie das LCD Display sich nicht mehr ändert. µC defekt, alte Daten im LCD. Nach Reset natürlich auch die Daten weg.

Ich vermute mal ich habe zum Abschalten einen sehr ungünstigen Zeitpunkt erwischt (also Monate lang Glück gehabt)und durch Induktive Störungen den µC ins Jenseits befördert.

Hilft ein RC Glied an den Kontakten beim Schaltrelais und wenn ja wie soll das bemessen werden ?

Ich habe mich zwar bemüht beim Aufbau die 230V räumlich zu trennen, jedoch sind nur ein paar cm Abstand.

Ein Verbesserungstipp würde mich freuen.
LG



Gesamter Thread:

µC verstorben - Überspannungsschutz ? - µC Bastler, 30.09.2016, 07:35 (Elektronik)
µC verstorben - Bild Aufbau - µC Bastler, 30.09.2016, 07:42
µC verstorben - Bild Aufbau - simi7(R), 30.09.2016, 08:26
µC verstorben - Verdrahtung - µC Bastler, 30.09.2016, 09:09
µC verstorben - Verdrahtung - geralds(R), 30.09.2016, 09:22
µC verstorben - Verdrahtung - simi7(R), 30.09.2016, 09:41
µC verstorben - Verdrahtung - xy(R), 30.09.2016, 09:45
µC verstorben - Verdrahtung - µC Bastler, 30.09.2016, 09:59
µC verstorben - Verdrahtung - xy(R), 30.09.2016, 10:08
µC verstorben - Verdrahtung - µC Bastler, 30.09.2016, 10:34
µC verstorben - Verdrahtung - µC Bastler, 30.09.2016, 09:45
µC verstorben - Verdrahtung - Offroad GTI(R), 30.09.2016, 11:38
µC verstorben - Verdrahtung - xy(R), 30.09.2016, 12:33