Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

CeeJay-VB

E-Mail

Schlitz,
01.11.2006,
18:06
 

Überlastungsschutz bei Stromerzeugern (Bauelemente)

Hallo ins Forum! Erstma schön, dass es sowas gibt, nun hoffe ich mal, dass mir jemand helfen kann.

Ich habe nen älteren Stromerzeuger (Honda EG 4500X) hier stehen, BJ 1997. Das Gerät habe ich zerlegt und gereinigt. Die Elektrik (Kabel etc.) habe ich durch neue ersetzt. Nun eine Frage: An dem Gerät war ein sog. Überstungsschalter verbaut. Das war eine Art Taster. Dieser war immer geschlossen, egal ob man die Taste drückte oder nicht. Soll ja sicherlich auch so sein. Diesen möchte ich nun durch einen neuen ersetzten. Nun bekommt man diesen als Ersatzteil aber nicht mehr. Meine Frage ist nun: Ist das eine einfach "Sicherung", sodass ich eine einfache Haushaltssicherung mit 20A verbauen kann oder steckt hinter diesem Überlastungsschalter mehr?!... Das Gerät hat eine Leistung von knapp 4kw, bisschen mehr. Auf dem Druckknopf des Schalters steht eine "20" gedruckt, mehr nicht.
Ich denke mal, dass es eine einfache "Sicherung" ist, wollte mir das aber gerne mal bestätigen lassen...

MfG
Christian Janicki

Harald Wilhelms

02.11.2006,
08:12

@ CeeJay-VB

Überlastungsschutz bei Stromerzeugern

» Danke für die schnelle antwort. Ich versuche mal, ein Bild anzuhängen.
» Hab
» noch einen düwi-Sicherungsautomaten mit 20A hier liegen, der dürfte die
» Sache doch auch erledigen, oder? Auf dem alten Teil steht ausser W-Germany
» (lässt ja aufs Alter schließen) nur noch die Firma E T A

Hast Du dort schon mal versucht, Informationen zu bekommen?

und AC250V DC28V.
» Vorne auf dem Taster ist wie schon gesagt, eine 20 drauf gedurckt...

Warum willst Du den überhaupt austauschen? Er ist
sicherlich genau für Dein Gerät ausgelegt, und solche
Teile gehen auch nicht so schnell kaputt. (Es sei denn,
er musste schon häufiger auslösen.)
Gruss
Harald

Pflücke

Hartmannsdorf,
01.11.2006,
23:03

@ CeeJay-VB

Überlastungsschutz bei Stromerzeugern

Das ist in der Tat ein "einfacher" Sicherungsautomat. Den kann man sicherlich durch einen neueren ersetzen. Leider weis man wohl nichts über die Auslösekarakteristik (wie schnell er auslöst). Du kannst den ja mal "aufknacken" und nachschauen. Wenn da ein Bimetall drin ist, würde ich dir zu einem K20A-Automaten raten. Der ist langsamer als ein B-Automat.

CeeJay-VB

E-Mail

Schlitz,
01.11.2006,
20:14

@ jbe

Überlastungsschutz bei Stromerzeugern

Danke für die schnelle antwort. Ich versuche mal, ein Bild anzuhängen. Hab noch einen düwi-Sicherungsautomaten mit 20A hier liegen, der dürfte die Sache doch auch erledigen, oder? Auf dem alten Teil steht ausser W-Germany (lässt ja aufs Alter schließen) nur noch die Firma E T A und AC250V DC28V. Vorne auf dem Taster ist wie schon gesagt, eine 20 drauf gedurckt...

jbe

E-Mail

01.11.2006,
19:20

@ CeeJay-VB

Überlastungsschutz bei Stromerzeugern

» Hallo ins Forum! Erstma schön, dass es sowas gibt, nun hoffe ich mal, dass
» mir jemand helfen kann.
»
» Ich habe nen älteren Stromerzeuger (Honda EG 4500X) hier stehen, BJ 1997.
» Das Gerät habe ich zerlegt und gereinigt. Die Elektrik (Kabel etc.) habe
» ich durch neue ersetzt. Nun eine Frage: An dem Gerät war ein sog.
» Überstungsschalter verbaut. Das war eine Art Taster. Dieser war immer
» geschlossen, egal ob man die Taste drückte oder nicht. Soll ja sicherlich
» auch so sein. Diesen möchte ich nun durch einen neuen ersetzten. Nun
» bekommt man diesen als Ersatzteil aber nicht mehr. Meine Frage ist nun:
» Ist das eine einfach "Sicherung", sodass ich eine einfache
» Haushaltssicherung mit 20A verbauen kann oder steckt hinter diesem
» Überlastungsschalter mehr?!... Das Gerät hat eine Leistung von knapp 4kw,
» bisschen mehr. Auf dem Druckknopf des Schalters steht eine "20" gedruckt,
» mehr nicht.
» Ich denke mal, dass es eine einfache "Sicherung" ist, wollte mir das aber
» gerne mal bestätigen lassen...
»
» MfG
» Christian Janicki

Das ist ein Sicherungsautomat womöglich mit Bimetallauslöser. Mach mal ein Foto dann kannste auch genauere Angaben bekommen.