Erdung eines Netzwerkschranks (Elektronik)

Hallo,

ich bin neu in diesem Forum. Ich hoffe also das es so einen Beitrag noch nicht gibt, bzw. mir irgendwer weiterhelfen kann.

Ich will mir demnächst einen Serverschrank zulegen. In diesen kommen voraussichtlich folgende Komponenten rein: Switch, Gateway, NAS, Steckerleiste, USV, etc...

Ich habe nun auf diversen Seiten gelesen, dass man nicht nur die einzelnen Geräte mit einem Erdungskabel an einem Erdungspunkt im Serverschrank verbinden muss, sondern der Serverschrank an sich auch geerdet werden sollte. Nun zu meinem Problem: Ich habe leider keine Erdungsschiene bzw. Erdungspunkt in dem Raum in den der Schrank kommen soll.

Ich als Elektrolaie stelle mir jetzt die Frage, ob ich meinen Serverschrank nicht einfach über eine Steckdose erden kann? Ich mein es gibt doch auch diverse Geräte mit einem Schuko Stecker? Dieser erdet doch auch über den Schutzleiter (wenn ich mich nicht irre)? Wieso kann man also nicht ein Kabel verwenden was in die Steckdose geht aber nur Kontakt mit dem Schutzleiter hat? Soweit ich weiß ist sowas nicht zugelassen, aber wieso? Ob ich jetzt direkt über einen Erdungspunkt erde der über die Steckdose ist doch eigentlich egal oder nicht?

Vielen Dank im voraus für eure Hilfe! :-)

xy(R)

E-Mail

30.03.2023,
13:52

@ Jeremy

Erdung eines Netzwerkschranks

https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich

Jeremy

E-Mail

30.03.2023,
14:13

@ xy

Erdung eines Netzwerkschranks

» https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich

Den Artikel kenne ich, hat aber meine Frage nicht beantwortet.

Gast

30.03.2023,
14:16

@ Jeremy

Erdung eines Netzwerkschranks

» » https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich
»
» Den Artikel kenne ich, hat aber meine Frage nicht beantwortet.

Eigentlich doch. Schukosteckdose ist eine lose Verbindung. Geht also nicht.

Jeremy

E-Mail

30.03.2023,
14:19

@ Gast

Erdung eines Netzwerkschranks

» » » https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich
» »
» » Den Artikel kenne ich, hat aber meine Frage nicht beantwortet.
»
» Eigentlich doch. Schukosteckdose ist eine lose Verbindung. Geht also nicht.

Inwiefern lose? Weil es sein könnte das man den Stecker aussteckt und somit eine Gefahr für einen Stromschlag besteht?

xy(R)

E-Mail

30.03.2023,
14:32

@ Jeremy

Erdung eines Netzwerkschranks

» » » » https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich
» » »
» » » Den Artikel kenne ich, hat aber meine Frage nicht beantwortet.
» »
» » Eigentlich doch. Schukosteckdose ist eine lose Verbindung. Geht also
» nicht.
»
» Inwiefern lose? Weil es sein könnte das man den Stecker aussteckt und somit
» eine Gefahr für einen Stromschlag besteht?

Ja.

Und in der Regel auch nur mit 1,5qmm.

Jeremy

E-Mail

30.03.2023,
14:40

@ xy

Erdung eines Netzwerkschranks

» » » » » https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialausgleich
» » » »
» » » » Den Artikel kenne ich, hat aber meine Frage nicht beantwortet.
» » »
» » » Eigentlich doch. Schukosteckdose ist eine lose Verbindung. Geht also
» » nicht.
» »
» » Inwiefern lose? Weil es sein könnte das man den Stecker aussteckt und
» somit
» » eine Gefahr für einen Stromschlag besteht?
»
» Ja.
»
» Und in der Regel auch nur mit 1,5qmm.

Achso okay aber grundsätzlich wenn man den Stecker immer dran lässt und nur absteckt wenn auf allen Geräten (Switch, NAS, etc...) kein Strom mehr drauf ist sollte es doch eigentlich gehen oder nicht? Dann wäre nur noch das Problem mit den 1,5qmm Querschnitt der Stromleitungen.

xy(R)

E-Mail

30.03.2023,
14:43

@ Jeremy

Erdung eines Netzwerkschranks

» Achso okay aber grundsätzlich wenn man den Stecker immer dran lässt und nur
» absteckt wenn auf allen Geräten (Switch, NAS, etc...) kein Strom mehr drauf
» ist sollte es doch eigentlich gehen oder nicht? Dann wäre nur noch das
» Problem mit den 1,5qmm Querschnitt der Stromleitungen.

Eben alles nicht fachgerecht.

Jeremy

E-Mail

30.03.2023,
14:48

@ xy

Erdung eines Netzwerkschranks

» » Achso okay aber grundsätzlich wenn man den Stecker immer dran lässt und
» nur
» » absteckt wenn auf allen Geräten (Switch, NAS, etc...) kein Strom mehr
» drauf
» » ist sollte es doch eigentlich gehen oder nicht? Dann wäre nur noch das
» » Problem mit den 1,5qmm Querschnitt der Stromleitungen.
»
» Eben alles nicht fachgerecht.

Okay und gibt es sonst keine Möglichkeiten den Servershrank zu betreiben ohne einen Stromschlag zu riskieren? Gibt es vielleicht spezielle Serverschränke die so lackiert sind das man sie nicht erden muss (weil sie zb nicht leiten), insofern alle Geräte über einen Schuko Stecker geerdet sind?

xy(R)

E-Mail

30.03.2023,
14:58

@ Jeremy

Erdung eines Netzwerkschranks

» Okay und gibt es sonst keine Möglichkeiten den Servershrank zu betreiben
» ohne einen Stromschlag zu riskieren? Gibt es vielleicht spezielle
» Serverschränke die so lackiert sind das man sie nicht erden muss (weil sie
» zb nicht leiten), insofern alle Geräte über einen Schuko Stecker geerdet
» sind?

Nicht jeder Serverschrank muss in den Potentialausgleich einbezogen werden.

Jeremy

E-Mail

30.03.2023,
15:00

@ xy

Erdung eines Netzwerkschranks

» » Okay und gibt es sonst keine Möglichkeiten den Servershrank zu betreiben
» » ohne einen Stromschlag zu riskieren? Gibt es vielleicht spezielle
» » Serverschränke die so lackiert sind das man sie nicht erden muss (weil
» sie
» » zb nicht leiten), insofern alle Geräte über einen Schuko Stecker geerdet
» » sind?
»
» Nicht jeder Serverschrank muss in den Potentialausgleich einbezogen werden.

Wieso? Welche müssen nicht mit in den Potentialausgleich mit einbezogen werden?

xy(R)

E-Mail

30.03.2023,
15:28

@ Jeremy

Erdung eines Netzwerkschranks

» » Nicht jeder Serverschrank muss in den Potentialausgleich einbezogen
» werden.
»
» Wieso? Welche müssen nicht mit in den Potentialausgleich mit einbezogen
» werden?

z.B. wenn das Netzwerk über Glasfaser läuft.

Jeremy

E-Mail

30.03.2023,
15:43

@ xy

Erdung eines Netzwerkschranks

» » » Nicht jeder Serverschrank muss in den Potentialausgleich einbezogen
» » werden.
» »
» » Wieso? Welche müssen nicht mit in den Potentialausgleich mit einbezogen
» » werden?
»
» z.B. wenn das Netzwerk über Glasfaser läuft.

Achso okay